漫谈热泵热水器选型和与水箱的关系,大家都来讨论交流呗,以图说为主。
jxnchgy
jxnchgy Lv.6
2014年03月26日 11:59:12
来自于中央空调
只看楼主

首先说明下,我在暖通这行混过一点时间,对暖通这一江湖可以说是涉及不深,很多的道道是一知半解,虽然如此但因兴趣原因,我在本话题上是下了功夫,有些可能说的不对,望大家退指正,对我来说是个学习和受教。 这个话题有些大,也不知从何说起,前不久看到一帖,感觉乱七八糟,看得是雾里云里,当然也许是我没学到相关的东西,所以看不懂,我现就拿它来开说吧。http://bbs.co188.com/thread-8849944-1-1.html

首先说明下,我在暖通这行混过一点时间,对暖通这一江湖可以说是涉及不深,很多的道道是一知半解,虽然如此但因兴趣原因,我在本话题上是下了功夫,有些可能说的不对,望大家退指正,对我来说是个学习和受教。

这个话题有些大,也不知从何说起,前不久看到一帖,感觉乱七八糟,看得是雾里云里,当然也许是我没学到相关的东西,所以看不懂,我现就拿它来开说吧。http://bbs.co188.com/thread-8849944-1-1.html,如图1,

我不明白的是他的 最大小时耗热量 Q2 计算方式是从何来,绕那么大湾,结果是正确的,但奇怪是他却不按正确的计算结果去选型,假如用热水量是全天24小时均匀的话,只要选个机组小时产热水 大于 平均用水量的就够了。

何谓 最大小时耗热量3.34,这就是标示制热量是24小时平均用水热量的3.34倍。
如该帖中96个床位按帖中给出的用量,只有接近16吨的用水量,按冬天的计算机组的制热量16000/24*(55-5)/860=38.8KW,只要大于等于38.8KW,就够了,(这种状况是在24小时的平均用水的情况下)直于水箱选多大无所谓,要想开机平繁就选小的,想要开机不平繁就选大的,如现就选个制热量40KW的机组看,具体细节请看图上的标示。


图像 1.jpg

图像3吨.jpg

图像 1T.png

图像 10T.png

图像 1.jpg


图像3吨.jpg


图像 1T.png


图像 10T.png

免费打赏
飛心破碎
2014年03月29日 08:47:42
22楼
楼主这个计算程序 太牛了 求分享
回复
qq_1395630264933
2014年03月29日 12:21:09
23楼
前面光端盒。后面那些都是变电站时钟同步和遥测遥信用的
回复
九天之上
2014年03月29日 14:27:03
24楼
楼主是什么计算软件?!
回复
jxnchgy
2014年03月29日 18:06:14
25楼
九天之上 发表于 2014-3-29 14:27 楼主是什么计算软件?!EXCEL,,,,,,,,
回复
jxnchgy
2014年03月29日 18:11:48
26楼
yudi46558723 发表于 2014-3-29 08:47 楼主这个计算程序 太牛了 求分享呵呵,我也想让大家分享,但我做出这东西花费了我很多很多的精力,我现在无生活来源,正准备用它混口饭吃,还是想保持点独特性,不好意思了。
回复
jxnchgy
2014年03月29日 18:54:17
27楼
现在开8 下直热式的,昨天我想把已做好的循环加热式的改成直热式,基本花费了一下午带个晚上,哪知不知触了一个什么键,立既乱七八糟的另存,因当时打开了很多的E表,搞得我乱中出错,没保存下来,所以今天重来,刚弄好。
现8下这个帖子的实例, http://bbs.co188.com/thread-8562725-1-2.html
这是一泳池恒温与生活热水,恒温与水箱无关就不8了,只说生活热水的。这是一35吨热水的项目,用的是35吨的水箱,完成加热需要16个多小时,第一感觉这个设计是扯蛋,后来仔细再看原来是直热的(我开始以认是循环的),我才觉得这设计靠谙,我虽然没见过直热式的空气能热水器,但直热式的电热器还是见过,概念还是清昕的,当我昨天做出了这直热式的分析程序之后,立即就认为这设计还是扯蛋,这如何扯蛋,等会在漫8.现要出去下。用数据图说话。
回复
wodeiq007
2014年03月29日 19:27:21
28楼
没做过热泵热水器,路过学习一下
回复
sdxzl
2014年03月29日 21:14:04
29楼
学习了,谢谢分享!!
回复
jxnchgy
2014年03月29日 21:48:42
30楼
本帖最后由 天下为工 于 2014-3-29 22:08 编辑

为什么说这选型方案扯蛋?因为35吨的用水却设计了35吨的水箱,这就是一个极大的错误,这个错误在我没做出分析软件之前我也看不出来还认为是正确的,当相关参数一代入分析软件一看图就 马上看出问题来。常识告诉我们水箱的热损失是以水箱容量大小成正比,在能满足用水条件下水箱能小就小,否则它不但是浪费了初投资,而且还增加了运行费用造成浪费。从分析软件的运行图看可清楚发现,满足用水条件水箱的配置大小决定于用热水的时间密度,时间密度越小,既水箱可小配,越大就要大配,就算它用水的密度,35吨水在1 个小时用完的密度,也可小配2吨,因为机组本身就有1小时生产热水2吨多的能力。
不知这分析有无赞同,赞同的就顶下,来点气氛,不认可的就来个呸也行,也是一种气氛,我这是宁可不要脸也要来气氛。
回复
jxnchgy
2014年03月29日 22:25:49
31楼
现在开始图说了,在开始之前先把必要的参数交代下,这是我设想的,第一,我还不知直热的机组它是如何自动启动产热水的,它与循环的不同,肯定与水箱下降温度无关,那只有根据没吃过猪肉,但见过猪跑的道理,推测为与水箱下降容量有关了,那我就假设为当水箱容量下降到85%时,机组自动开机产热水。第二就是用水密度了,见图:
回复