漫谈热泵热水器选型和与水箱的关系,大家都来讨论交流呗,以图说为主。
jxnchgy
jxnchgy Lv.6
2014年03月26日 11:59:12
来自于中央空调
只看楼主

首先说明下,我在暖通这行混过一点时间,对暖通这一江湖可以说是涉及不深,很多的道道是一知半解,虽然如此但因兴趣原因,我在本话题上是下了功夫,有些可能说的不对,望大家退指正,对我来说是个学习和受教。 这个话题有些大,也不知从何说起,前不久看到一帖,感觉乱七八糟,看得是雾里云里,当然也许是我没学到相关的东西,所以看不懂,我现就拿它来开说吧。http://bbs.co188.com/thread-8849944-1-1.html

首先说明下,我在暖通这行混过一点时间,对暖通这一江湖可以说是涉及不深,很多的道道是一知半解,虽然如此但因兴趣原因,我在本话题上是下了功夫,有些可能说的不对,望大家退指正,对我来说是个学习和受教。

这个话题有些大,也不知从何说起,前不久看到一帖,感觉乱七八糟,看得是雾里云里,当然也许是我没学到相关的东西,所以看不懂,我现就拿它来开说吧。http://bbs.co188.com/thread-8849944-1-1.html,如图1,

我不明白的是他的 最大小时耗热量 Q2 计算方式是从何来,绕那么大湾,结果是正确的,但奇怪是他却不按正确的计算结果去选型,假如用热水量是全天24小时均匀的话,只要选个机组小时产热水 大于 平均用水量的就够了。

何谓 最大小时耗热量3.34,这就是标示制热量是24小时平均用水热量的3.34倍。
如该帖中96个床位按帖中给出的用量,只有接近16吨的用水量,按冬天的计算机组的制热量16000/24*(55-5)/860=38.8KW,只要大于等于38.8KW,就够了,(这种状况是在24小时的平均用水的情况下)直于水箱选多大无所谓,要想开机平繁就选小的,想要开机不平繁就选大的,如现就选个制热量40KW的机组看,具体细节请看图上的标示。


图像 1.jpg

图像3吨.jpg

图像 1T.png

图像 10T.png

图像 1.jpg


图像3吨.jpg


图像 1T.png


图像 10T.png

免费打赏
洋儿
2014年03月31日 18:05:47
52楼
很好的资料。谢谢
回复
张哈哈哥
2014年03月31日 18:06:25
53楼
很好的资料。谢谢
回复
张嘿嘿
2014年03月31日 18:12:33
54楼
很好的资料。谢谢
回复
张嘿嘿
2014年03月31日 18:12:59
55楼
很好的资料。谢谢
回复
海洋哥
2014年03月31日 18:18:22
56楼
很好的资料。谢谢
回复
jxnchgy
2014年03月31日 21:10:09
57楼
本帖最后由 天下为工 于 2014-3-31 21:11 编辑

一下子能得到朋友的认可和赞赏心里真的感到爽快并存感激,刚开始几天还是心灰意冷,为了报答朋友的赞赏,我就干脆在这为有想要提前知晓设计方案的效果的朋友提供点帮助,在我这分析程序中溜溜,不需要具体的方案,只需下载这里的表把里面的相关参数填上发到本帖内就可,我相信到时具此大家都能给出正确的意见和见解。
回复
shuaifengqi1975
2014年03月31日 21:11:37
58楼
楼主能上传份做的电子表格就更好了:lol
回复
jxnchgy
2014年03月31日 21:13:09
59楼
shuaifengqi1975 发表于 2014-3-31 21:11 楼主能上传份做的电子表格就更好了刚上传失误了
回复
qq_1396333170267
2014年04月01日 14:24:04
60楼
多谢分享!
回复
jxnchgy
2014年04月01日 16:49:37
61楼
冷雪 发表于 2014-4-1 14:24 多谢分享!不客气,也多谢你的顶帖,刚看到一小型的热水器的帖,在这里,http://bbs.co188.com/thread-8864436-1-1.html,就88它吧,我这个东西还是从这小型机上开始想到弄出来的。
回复

相关推荐