漫谈热泵热水器选型和与水箱的关系,大家都来讨论交流呗,以图说为主。
jxnchgy
jxnchgy Lv.6
2014年03月26日 11:59:12
来自于中央空调
只看楼主

首先说明下,我在暖通这行混过一点时间,对暖通这一江湖可以说是涉及不深,很多的道道是一知半解,虽然如此但因兴趣原因,我在本话题上是下了功夫,有些可能说的不对,望大家退指正,对我来说是个学习和受教。 这个话题有些大,也不知从何说起,前不久看到一帖,感觉乱七八糟,看得是雾里云里,当然也许是我没学到相关的东西,所以看不懂,我现就拿它来开说吧。http://bbs.co188.com/thread-8849944-1-1.html

首先说明下,我在暖通这行混过一点时间,对暖通这一江湖可以说是涉及不深,很多的道道是一知半解,虽然如此但因兴趣原因,我在本话题上是下了功夫,有些可能说的不对,望大家退指正,对我来说是个学习和受教。

这个话题有些大,也不知从何说起,前不久看到一帖,感觉乱七八糟,看得是雾里云里,当然也许是我没学到相关的东西,所以看不懂,我现就拿它来开说吧。http://bbs.co188.com/thread-8849944-1-1.html,如图1,

我不明白的是他的 最大小时耗热量 Q2 计算方式是从何来,绕那么大湾,结果是正确的,但奇怪是他却不按正确的计算结果去选型,假如用热水量是全天24小时均匀的话,只要选个机组小时产热水 大于 平均用水量的就够了。

何谓 最大小时耗热量3.34,这就是标示制热量是24小时平均用水热量的3.34倍。
如该帖中96个床位按帖中给出的用量,只有接近16吨的用水量,按冬天的计算机组的制热量16000/24*(55-5)/860=38.8KW,只要大于等于38.8KW,就够了,(这种状况是在24小时的平均用水的情况下)直于水箱选多大无所谓,要想开机平繁就选小的,想要开机不平繁就选大的,如现就选个制热量40KW的机组看,具体细节请看图上的标示。


图像 1.jpg

图像3吨.jpg

图像 1T.png

图像 10T.png

图像 1.jpg


图像3吨.jpg


图像 1T.png


图像 10T.png

免费打赏
jxnchgy
2014年04月01日 17:20:23
62楼
本帖最后由 天下为工 于 2014-4-1 17:35 编辑

根据帖上提供的数据,就编排下机组的参数吧,水箱150L,输出功率328W,用水流量4L/MIN,用水温度为42度,冬天工况,进水温度为5度,平均能效3.0,冬季就定它为2.5吧,制热量就=328*2.5=0.82KW,生产热水热温度为55度,结果来了:
回复
jxnchgy
2014年04月01日 17:25:40
63楼
本帖最后由 天下为工 于 2014-4-1 17:38 编辑

刚发现一个数没改好,现好了。
继续,
回复
jxnchgy
2014年04月01日 18:14:44
64楼
从图看,从5度的进水温度加热到55度150L时间要到11:05比计算的要长上28分钟,是因为计算了水箱保温热损,从11:10开始用水经过23分钟,水箱温度降到42度,这是因为水温是以绝对混合的条件运算的结果,当然,如果水温绝对能做到分层那么它用水时长为150*55/42/4=49分钟,如按10 多分钟1人却实能供3,4人使用,这时水箱温度为进水温度。这是我的见解,不知是否对错,欢迎讨论共同学习提高。
回复
goodswoo
2014年05月15日 13:46:06
65楼
计算表格有经过实际项目校核比对吗? 前面讲的基本上都是别人的方案书,未必实际在用。
采用带热回收的冷水机供热,能用这个表吗?
回复
goodswoo
2014年05月15日 14:10:08
66楼
楼主,还有个问题,图里的水箱容量,是额定的容量吗?不是水箱里的实时剩余水量吧?
回复
datangxiyuji
2014年05月25日 16:01:25
67楼
楼主是个有心人,我做了好多年热水项目了,新建的改造的运行效果都还好,有空可以多交流360390923.
回复
wu.ye
2014年05月25日 19:24:46
68楼
不错顶一个!
回复
wu.ye
2014年05月25日 19:25:34
69楼
不错顶一个!
回复
jiangchangqin
2014年08月16日 17:11:50
70楼
如果你 设计一个 水箱,一边用水,一边要又要补充冷水都水箱内,会不会出现水箱内 水温不稳定?有波动的情况?是否影响 洗浴呢?
回复
jxnchgy
2014年12月11日 22:59:14
71楼
goodswoo 发表于 2014-5-15 13:46 计算表格有经过实际项目校核比对吗? 前面讲的基本上都是别人的方案书,未必实际在用。采用带热回收的冷水 …不好意思,很长时间没上,也就很长一段时间不知什么原因登陆不上,所以没回复。这个表没有经过实际项目的比对,这完全是理论上的计算的结果,当然这里有些因素没考虑进去,结果是不可能绝对准确的,但也差不了多少,如用在空气能热水器上,环境温度对热水器的能效的衰减这因素就没考虑进去,这个因素对整个计算精确度影响很大,这也是看到你提问时想到的,这个就是厂商给客户做方案时都没去考虑。这个衰减因素我是知道的,但这个准确的数据我没有,不知有哪位能在这里给提供。