漫谈热泵热水器选型和与水箱的关系,大家都来讨论交流呗,以图说为主。
jxnchgy
jxnchgy Lv.6
2014年03月26日 11:59:12
来自于中央空调
只看楼主

首先说明下,我在暖通这行混过一点时间,对暖通这一江湖可以说是涉及不深,很多的道道是一知半解,虽然如此但因兴趣原因,我在本话题上是下了功夫,有些可能说的不对,望大家退指正,对我来说是个学习和受教。 这个话题有些大,也不知从何说起,前不久看到一帖,感觉乱七八糟,看得是雾里云里,当然也许是我没学到相关的东西,所以看不懂,我现就拿它来开说吧。http://bbs.co188.com/thread-8849944-1-1.html

首先说明下,我在暖通这行混过一点时间,对暖通这一江湖可以说是涉及不深,很多的道道是一知半解,虽然如此但因兴趣原因,我在本话题上是下了功夫,有些可能说的不对,望大家退指正,对我来说是个学习和受教。

这个话题有些大,也不知从何说起,前不久看到一帖,感觉乱七八糟,看得是雾里云里,当然也许是我没学到相关的东西,所以看不懂,我现就拿它来开说吧。http://bbs.co188.com/thread-8849944-1-1.html,如图1,

我不明白的是他的 最大小时耗热量 Q2 计算方式是从何来,绕那么大湾,结果是正确的,但奇怪是他却不按正确的计算结果去选型,假如用热水量是全天24小时均匀的话,只要选个机组小时产热水 大于 平均用水量的就够了。

何谓 最大小时耗热量3.34,这就是标示制热量是24小时平均用水热量的3.34倍。
如该帖中96个床位按帖中给出的用量,只有接近16吨的用水量,按冬天的计算机组的制热量16000/24*(55-5)/860=38.8KW,只要大于等于38.8KW,就够了,(这种状况是在24小时的平均用水的情况下)直于水箱选多大无所谓,要想开机平繁就选小的,想要开机不平繁就选大的,如现就选个制热量40KW的机组看,具体细节请看图上的标示。


图像 1.jpg

图像3吨.jpg

图像 1T.png

图像 10T.png

图像 1.jpg


图像3吨.jpg


图像 1T.png


图像 10T.png

免费打赏
jxnchgy
2014年12月11日 23:03:04
72楼
goodswoo 发表于 2014-5-15 14:10 楼主,还有个问题,图里的水箱容量,是额定的容量吗?不是水箱里的实时剩余水量吧?这里的水箱都是类似承压水箱,不存在剩余水量的问题
回复
jxnchgy
2014年12月11日 23:11:01
73楼
jiangchangqin 发表于 2014-8-16 17:11 如果你 设计一个 水箱,一边用水,一边要又要补充冷水都水箱内,会不会出现水箱内 水温不稳定?有波动的情况 …进出口不可能设计在同一位置上,你的担心有些多余。
回复
jxnchgy
2014年12月11日 23:27:12
74楼
datangxiyuji 发表于 2014-5-25 16:01 楼主是个有心人,我做了好多年热水项目了,新建的改造的运行效果都还好,有空可以多交流360390923.能与老兵交流是我求之不得,我QQ2745540031,欢迎指教。
回复