消防增压稳压设备,要求在消防泵启动前有足够压力的30S储水量经行初期火灾扑救,但是对于开式环状雨淋系统,初期流量应该按照多少来算,也就是气压罐要多大容积的,因为开式雨淋系统一启动,全部喷头都洒水,这个还能只按照自喷的5个喷头来算就是150L么
消防增压稳压设备,要求在消防泵启动前有足够压力的30S储水量经行初期火灾扑救,
但是对于开式环状雨淋系统,初期流量应该按照多少来算,也就是气压罐要多大容积的,因为开式雨淋系统一启动,全部喷头都洒水,这个还能只按照自喷的5个喷头来算就是150L么
2楼
求高手解答下
回复
3楼
进来学习一下
回复
4楼
楼主雨淋单独成系统么。 跟喷淋湿式报警阀前分开不就行了?
开式系统--报警联动打开电磁阀--压力开关启泵
应该不需要稳压系统吧。只要有高位水箱下水管接入,有水顶压力开关就行了哇
回复
5楼
pangjiang27 发表于 2014-3-27 11:01 楼主雨淋单独成系统么。 跟喷淋湿式报警阀前分开不就行了?开式系统–报警联动打开电磁阀–压力开关启泵 …没有高位水箱,雨淋跟消火栓系统合用的
回复
6楼
神马消火栓系统?
能保证电磁阀打开,有水流去顶压力开关启泵么,就是雨淋阀前有压力水存在
回复
7楼
pangjiang27 发表于 2014-3-27 17:27 神马消火栓系统?能保证电磁阀打开,有水流去顶压力开关启泵么,就是雨淋阀前有压力水存在对 雨淋阀组前有压力
回复
8楼
根据规范要求满足配水管道的充水要求。即可。
但是不设高位水箱的系统应根据规范:
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)
10.3.2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。
干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。
回复
9楼
songyi138 发表于 2014-3-28 10:10 对 雨淋阀组前有压力怎么来的压力?泵到雨淋阀之间的管道哪里来的压力
回复
10楼
songyi138 发表于 2014-3-28 10:10 对 雨淋阀组前有压力什么压力?泵到雨淋阀之间的管道哪里来的压力
回复
11楼
伯大哥 发表于 2014-3-28 10:54 根据规范要求满足配水管道的充水要求。即可。但是不设高位水箱的系统应根据规范:《自动喷水灭火系统设 …大哥,这是开式系统–雨淋
回复