2013年下午案例题供配电第12题
zhuge307
zhuge307 Lv.5
2014年03月26日 22:11:36
只看楼主

题11-15:某无人值守的35KV/10KV变电所,35KV侧采用线路变压器组接线,10KV侧采用单母线分段接线,设母联断路器,两台变压器同时运行、互为备用,当任一路电源失电或任一台变压器解列时,该路35KV断路器及10KV进线断路器跳闸,10KV母线断路器自动投入(不考虑两路电源同时失电)。变电所采用蓄电池直流操作电源,电压等级为220V,直流负荷重,信号装置计算负荷电流为5A,控制保护装置计算负荷电流为5A,应急照明(直流事故照明)计算负荷电流为5A,35KV及10KV断路器跳闸电流均为5A,合闸电流均为120A(以上负荷均已考虑负荷系数)。请解答下列有关操作电源的问题:

12.假定事故全停电情况下(全停电前充电装置与蓄电池浮充电运行)。与之相对应的持续放电时间的放电容量为40Ah,选择蓄电池容量为150Ah,电池数为108块,采用阀控式贫液盐酸蓄电池,为了确定放电初期(1min)承受冲击放电电流时,蓄电池所能保持的电压,请计算事故放电初期冲击系数Kchm值,其结果最接近下列哪项数值?
(A)1.1 (B)1.83
(C)9.53 (D)10.63
答案:【 】 解题过程:
放电初期承受的放电电流该是过少?
1、40AH/2+5+5+120=150A(持续放电容量除无人值班时间2H+35KV和10KV断路器跳闸+母联自投)
2、5+5+5+5+120=140A(信号+控制+35KV跳闸+10KV跳闸+母联自投)
3、(40-5*1)/2+5+5+120=147.5A(持续放电容量—事故照明容量)除2H+35、10KV跳闸+自投
哪个合理?
免费打赏
z1986zj
2014年09月04日 07:42:23
24楼
l13591991255 发表于 2014-9-3 20:43 应该是C 9.53,冲击负荷统计只统计同时动作的断路器,变压器两侧的断路器与10kV母联断路器的动作应该是有先 …我在工厂工作,充电装置有两路交流电源来的,有自动切换装置,就算是瞬间失电也会马上得电。再说题目条件里已经说了事故全停的情况下充电装置才会失电,围绕题目的意思做不要深究。至于分闸有先后顺序的话,我也想过,前面有个帖子讨论的比较激烈,有个上面007的账号就发表了举一反三,他认为最后全部失电只考虑一个断路器跳闸。
回复

相关推荐

APP内打开