一层喷淋直接接市政给水可以么(下面有工程简介)
lsl7250651
lsl7250651 Lv.9
2014年03月27日 10:11:39
只看楼主

某多层建筑,一层为游艺厅800平,层高4.5m,应该做消火栓和喷淋吧,但是水源不接水箱和水池,直接由一路市政给水供给可以么,市政水压0.3左右应该没问题吧? 求准确告知下 谢谢。

某多层建筑,一层为游艺厅800平,层高4.5m,应该做消火栓和喷淋吧,但是水源不接水箱和水池,直接由一路市政给水供给可以么,市政水压0.3左右应该没问题吧? 求准确告知下 谢谢。
免费打赏
xiaogongr
2014年03月27日 17:19:05
2楼
如果只是800平米,可以接市政水,参考喷淋规范里的简易喷淋系统规定;
回复
云飘飘
2014年03月29日 07:36:36
3楼
关键是流量是否能够满足,而且压力需要计算一下的。
回复
华子将军
2014年03月29日 11:14:23
4楼
10 供 水

10.1 一般规定

10.1.1 由强制性条文改为非强制性条文。本条在相关规范规定的基础上,对水源提出了“无污染、无腐蚀、无悬浮物”的水质要求,以及保证持续供水时间内用水量的补充规定。