地下车库的排烟,排风和补风
zcj19910131
2014年03月27日 10:24:01
来自于通风排烟
只看楼主

项目:某大楼地下车库B2的一个防烟分区面积为1945㎡,高3.9m按资料要做排烟,排风和补风。排烟量:1945*6*3.9*1.2=54615排风量:1945*6*3*1.2=42012补风量:42012*0.8=33609问题如下:1.我这些计算量是否正确?2.排烟口的风速是小于10m/s,那么排风口的风速限制又是多少?以及补风口的风速限制又是多少?3.风口距离地面一般有多高?是否有强制性规定?

项目:某大楼地下车库B2的一个防烟分区面积为1945㎡,高3.9m
按资料要做排烟,排风和补风。
排烟量:1945*6*3.9*1.2=54615
排风量:1945*6*3*1.2=42012
补风量:42012*0.8=33609
问题如下:
1.我这些计算量是否正确?
2.排烟口的风速是小于10m/s,那么排风口的风速限制又是多少?以及补风口的风速限制又是多少?
3.风口距离地面一般有多高?是否有强制性规定?
4.准备用双速风机,那么这风机该如何选择?
5.如果选择一台风机,则主干的风管特别大;那么是否可以用两台风机来负责一个防烟分区?
6.这排烟排风风口应该用什么类型的?

免费打赏
顺时钟
2014年05月01日 16:39:08
2楼
1、算的不对,计算风量只要写到1.2前面就行了,漏风系数只是在选风机的时候用的。所以你的风量这样算是偏大的,造成你的风管、风口都要变大。
2、排风口风速和补风口风速可以见09技术措施通风部分。(就不说哪一页了,强烈建议把这部分的全部内容认真研读一边,做好记号,设计需要的大部分东西都在里面)。
3、风口距地也在技措里有,应该是通风部分的第一面,排烟距地2.5m,排风2m。
4、根据风机厂家提供的风机样本,一般用排风量去选风机就可以了,高速排烟的风量基本上可以达到。
5、一个防烟分区不要用两台风机,因为这个系统的控制会变得非常麻烦,在发生火灾的时候是很不易控制的,风管大没太大影响,你这个风量,主干管在2000x400~2000x500,足够了,关键还是你的风管布置,最后核算下最不利点风压。
6、一般用单层钢制百叶风口就可以了。
回复