单相电表接线问题
liyanjunx
liyanjunx Lv.7
2014年03月27日 16:32:00
只看楼主

用三个单相6A有功电表和三个100/8电流互感器接线,单相电表有4个接线端子,1号端子接互感器S1和相线L1,2号端子接S2,3号端子接N线,S2不能接地,这样接线对不对,会存在安全隐患吗?希望大师能有正确的接线方式,多谢。

用三个单相6A有功电表和三个100/8电流互感器接线,单相电表有4个接线端子,1号端子接互感器S1和相线L1,2号端子接S2,3号端子接N线,S2不能接地,这样接线对不对,会存在安全隐患吗?希望大师能有正确的接线方式,多谢。
免费打赏
lingxuct
2014年03月27日 17:08:35
2楼
把电流互感器二次的电位提高到相电压,各电流端子带高电位,这样的线路(过去供电局是这样接线)需要装在可关闭的箱内,且箱内无计量以外的开关(元件)。
回复