本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-27 22:10 编辑 各位师兄师姐好,在下有一很疑惑的问题需要请教。 1、对于板筋的面筋都是一个锚固长度外加搭接率*1.2 ,1.4, 1.6的系数,包括抗震区域涉及其系数。 2、我想咨询的是底筋 (1)遇到主梁或者次梁是否都需要断开处理? (2)断开的底筋是否入梁锚固为12d? (3)基础是短长长短,而上面为长短短长,而楼梯的休息平台处为何是短长长短?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-27 22:10 编辑
各位师兄师姐好,在下有一很疑惑的问题需要请教。
1、对于板筋的面筋都是一个锚固长度外加搭接率*1.2 ,1.4, 1.6的系数,包括抗震区域涉及其系数。
2、我想咨询的是底筋
(1)遇到主梁或者次梁是否都需要断开处理?
(2)断开的底筋是否入梁锚固为12d?
(3)基础是短长长短,而上面为长短短长,而楼梯的休息平台处为何是短长长短?
以上问题望师兄师姐给予帮助,谢谢!
3楼
板底筋配置应根据版跨度实际情况、板面标高等,不浪费材料的情况下确定在某个位置锚固。尽量做到能通则通的原则。:)
回复
4楼
11G101 92-93页 在中间支座能通则通
回复
5楼
底筋能通则通,不能通(两相邻板配筋不一)则截断,截断后锚入支座(梁)内,锚入长度不得小于括号内两者较大值(制过支座中心线,5d), 基础的配筋是长短短长,上面主体板配筋是短长长短, 楼梯的配筋是长短短长。
回复
6楼
longfulai 发表于 2014-3-28 14:50 底筋能通则通,不能通(两相邻板配筋不一)则截断,截断后锚入支座(梁)内,锚入长度不得小于括号内两者较大 …你好,你说的我在图集上面看了,那貌似写的是端部,而我想知道的是跨中,可能自己理解问题,所以还是想问清楚,谢谢。
回复
7楼
kewell20082008 发表于 2014-3-28 15:21 你好,你说的我在图集上面看了,那貌似写的是端部,而我想知道的是跨中,可能自己理解问题,所以还是想问 …板跨中不存在锚入支座啊。板遇到梁那就是支座了。我不知道你要问的到底是什么? 请说清楚,大家才好帮你解答疑问。
回复
8楼
各位同志说的都对,学习了
回复
9楼
谢谢分享 收藏了
回复
10楼
谢谢楼主真心有用
回复
11楼
板底筋配置应根据版跨度实际情况、板面标高等,不浪费材料的情况下确定在某个位置锚固。尽量做到能通则通的原则。
回复
12楼
我是来学习的。。
回复