基础垫层高差20cm~30cm后期做承台时,能补救吗?
daweibalang66
2014年03月27日 21:10:25
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-27 22:05 编辑 基础垫层高差明显(大概20cm~30cm)后期做承台时,能补救吗?承台做好后能在同一标高上吗?严重吗?挖土时,施工员有事去了,没看塔尺,请大师们赐教!

本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-27 22:05 编辑

基础垫层高差明显(大概20cm~30cm)后期做承台时,能补救吗?承台做好后能在同一标高上吗?严重吗?挖土时,施工员有事去了,没看塔尺,请大师们赐教!
免费打赏
luoguiren
2014年03月27日 21:32:49
2楼
垫层做厚了,基础的承台又不能随便减小,等于基础提高了20公分,这要看看具体的图纸了,对以上的标高有没有影响,如果不影响其他的标高就问题不大,因为对结构受力几乎没啥影响
回复
fjchum
2014年03月27日 21:51:14
3楼
这也差得太多了吧,垫层表面平整度差20、30公分么,还是开挖深度超挖了20、30公分呢?如果是超挖了最好就用垫层砼填到设计垫层标高,再做基础承台。要多废点砼咯。
回复
常常想起
2014年03月28日 08:40:32
4楼
20-30这个用肉眼就能看出来吧。。。这么不平整 如果低的话承台标高达到上标高没关系;如果高了差这么多顾忌只能重新平整打垫层了
回复
甲方施工员
2014年03月28日 09:32:14
5楼
你这差的也太离谱了,20~30公分 走路都绊脚了
高了20~30公分 那肯定不行 强行给承台顶做到统一标高那么承台的高度势必减小
所以建议你砸掉重新抄平,重新浇筑垫层
回复
bacda
2014年03月28日 13:32:50
6楼
什么基础?还有高差200-300,是标高整错,还是随意的高低差。
回复
lhs5182008
2014年03月29日 11:38:36
7楼
基础垫层高差明显(大概20cm~30cm),这个做得太马虎了吧,垫层做高了就肯定是不行的,承台高度减少了,得重来的。垫层做低了,承台高度会增高了,高标号砼量增大,成本增高不。
回复
tiydiskzyx
2014年03月29日 17:01:34
8楼
这有什么,没关系的,个别的只要高差满足不超过相邻承台之间距离的2分之一就好了
回复
daweibalang66
2014年03月29日 20:03:21
9楼
甲方施工员 发表于 2014-3-28 09:32 你这差的也太离谱了,20~30公分 走路都绊脚了高了20~30公分 那肯定不行 强行给承台顶做到统一标高那么承台 …哥,重新来的话,我劝那个施工员还是从哪来回哪去吧,二三千块的工资,老板知道了,估计也凶多吉少了?
回复
土木清风
2014年04月12日 18:24:19
10楼
如果是20、30mm影响不大,20、30cm还是砸了吧。
回复
大年三十
2014年04月12日 19:49:16
11楼
独立基础吗?坡型还是杯型?基础梁标高多少?
回复

相关推荐

APP内打开