我做钢结构安装工程也过10年了。印象中有两个工程(轻钢结构)的檐口天沟和柱顶水平系杆距离过近,无法顺利安装。既然天沟与系杆位置都可以“重叠”了,为什么不加固天沟直接代替水平系杆呢?
我做钢结构安装工程也过10年了。
印象中有两个工程(轻钢结构)的檐口天沟和柱顶水平系杆距离过近,无法顺利安装。
既然天沟与系杆位置都可以“重叠”了,为什么不加固天沟直接代替水平系杆呢?
2楼
主要是节点不好处理,天沟一般不跟主体结构连接。
回复
3楼
天沟与系杆位置不会“重叠” 系杆在柱顶标高下 而天沟一般在上 当然天沟支架可以 也可以兼当系杆
回复
5楼
天沟和系杆还是有很大区别的
回复
6楼
menhjfvkcing 发表于 2014-3-28 12:15 天沟是什么东西啊?4878633
回复
7楼
长细比够应该可以吧,双檩都可以吗。不过是否有耐久性的问题?
回复
8楼
谢谢楼主分享,学习了。
回复
9楼
系杆是纯铰接的,天沟做不到,但实际上肯定有作用
回复
10楼
天沟可以代替水平系杆。我之前做过,图审也没问题
回复
11楼
天沟能满足系杆要求的,也可以兼做系杆,但是要考虑天沟钢板较薄,过几年锈蚀的话需要更换
回复
12楼
天沟与系杆位置不会“重叠” 系杆在柱顶标高下 而天沟一般在上 当然天沟支架也可以兼当系杆。
回复