26层单元住宅消火栓设置
ahwjxcs
ahwjxcs Lv.3
2014年03月28日 14:30:28
只看楼主

上图为一单元平面 左边消防梯 单栓单立管;右边双立管双栓问题:1、这个左边做一个单栓,是否是算前室专用,不计入总数? 2、右边双立管双栓,是否是为了满足两股水柱? 3、如是以上理解,那么左边起火了,还得从右边去拉水带? 4、如果双栓位置出现故障,不还是不能满足两股水柱吗?

1.jpg
上图为一单元平面

2.jpg
左边消防梯 单栓单立管;右边双立管双栓

问题:1、这个左边做一个单栓,是否是算前室专用,不计入总数?
2、右边双立管双栓,是否是为了满足两股水柱?
3、如是以上理解,那么左边起火了,还得从右边去拉水带?
4、如果双栓位置出现故障,不还是不能满足两股水柱吗?

1.jpg


2.jpg

免费打赏
songhexiong
2014年04月08日 17:00:00
12楼
消防电梯有防火门 消火栓不计入栓总数内
回复
wanghaoyu1220
2014年04月14日 14:13:21
13楼
两边都单栓就可以了,两股水柱本身就是为了一处起火时使用另一处,而不是起火后还保证两处,而且消火栓不能跨越防火分区,但前室的消火栓可以计入总数