怎么设计10kv配电一次系统图
melody_chen
2014年03月29日 09:49:19
只看楼主

望大侠帮忙,教教我怎么读图

望大侠帮忙,教教我怎么读图

360截图20140329094830292.jpg

免费打赏
lingxuct
2014年03月29日 11:31:09
2楼
左右对称,二条线路接二台变压器,中间加个母联柜就更好了。
回复
黑铁匠
2014年03月30日 19:12:41
3楼
进线计量柜和出线柜需要连锁吗
回复
zljsyc
2014年03月30日 20:35:35
4楼
进线缺少断路器。计量柜可以把PT、CT上车安装,隔离车(或计量车)肯定要和进线断路器联锁。
回复
hobbyist
2016年06月19日 20:03:35
5楼
有的地区要求进线加连锁,有的地区没要求
回复
希望在前方
2016年07月11日 04:18:59
6楼
路过。。。
回复

相关推荐