本帖最后由 dominynana 于 2014-4-10 09:07 编辑 WL1:18个普通灯WL2:5个双管荧光灯,7个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘灯,1个风扇WL3:5个双管荧光灯,5个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘等,1个风扇WL4:5个双管荧光灯,5个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘等,1个风扇WL5:5个双管荧光灯,7个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘灯,1个风扇
本帖最后由 dominynana 于 2014-4-10 09:07 编辑
WL1:18个普通灯
WL2:5个双管荧光灯,7个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘灯,1个风扇
WL3:5个双管荧光灯,5个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘等,1个风扇
WL4:5个双管荧光灯,5个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘等,1个风扇
WL5:5个双管荧光灯,7个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘灯,1个风扇
WL6和WL7:每条回路8个普通插座(安全型三极暗装插座)
WL8~WL15:每条回路一个壁挂空调插座
总功率Pe是多少。
这里的24KW是怎么来的?
问题补充:
还有一个系统图是画的是楼下的配电箱,楼层面积相同。里面有18个回路,多了一路插座两路照明,可是Pe仍然是24KW。
![360截图20140331151229546.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/AA/6B/rBBhH11F9LOAL4qGAAGTYV_t6-Y289.jpg)
32楼
liu583829685 发表于 2014-4-11 08:49 应该是所有设备累加起来的功率加起来得不到24KW的。
回复
33楼
计算加估摸得出来的。
回复
34楼
这个设计的时候考虑的不是满载哦、、因为你使用不可能都同时使用所有插座、、照明啊
回复
35楼
要看看电工基础和配电知识,要不然别人很难解析清楚。
回复
36楼
niubei1990 发表于 2014-4-11 11:28 这个设计的时候考虑的不是满载哦、、因为你使用不可能都同时使用所有插座、、照明啊那系统图上Pe都是按面积算的吗?
回复
37楼
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
38楼
回路总功率最简单的就是把所有回路的负荷功率相加,但是我看你这系统图里并没有每一个回路的功率大小,一般宜在用电终端设备名称后面标注该回路的负荷大小,另外你这个是三相供电,这样就会有一个三相平衡的要求在里面,如果不能够满足三相平衡,那么该配电箱的计算功率就要按最大的一相乘以3来计算总功率,而不是简单的几相叠加。
回复
39楼
插座回路按3KW计算。依据哪条规范?
回复
40楼
插座负载不是专用的话,每个按50W或100W算
回复
41楼
应该是估算吧。画施工图的时候不知道具体要装哪种吧
回复