灌注桩纵向受力钢筋严重移位,该如何处理?
civilupc
civilupc Lv.3
2014年03月31日 21:51:24
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-31 22:57 编辑 灌注桩纵向受力钢筋严重移位(如图),现场凿除桩顶部分混凝土后,桩的纵筋依旧出现移位情况。应该如何处理?期待大家提出意见与建议!

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-31 22:57 编辑

灌注桩纵向受力钢筋严重移位(如图),现场凿除桩顶部分混凝土后,桩的纵筋依旧出现移位情况。
应该如何处理?期待大家提出意见与建议!


IMG_20140317_150129.jpg

免费打赏
mony31
2014年04月01日 09:03:18
2楼
做下桩的小应变测试吧,实在不行就钻芯取样,看看这个钢筋偏位对桩持力有什么影响。说句不好听的话,一般甲方监理不管的话,就这么滴了,要是管,最多就是钻孔植筋,最严重的就是重新打桩了。
回复
lxgljyg
2014年04月01日 09:44:24
3楼
做补桩处理吧!
回复
严于律己
2014年04月01日 10:05:32
4楼
桩的垂直度也可能有问题,建议重新打桩。
回复
lhs5182008
2014年04月01日 11:24:59
5楼
上报设计院由设计出具处理方案,一般结构设计师会要求对该桩做低应变和静载试验,质量监督出具试验报告后,设计师依据试验报告结论做出处理方案。
回复
fjchum
2014年04月01日 16:50:11
6楼
这个钢筋偏移太多了,都跑一边去了,咋搞的?最好衔接设计,再出合理的处理方案。:o
回复
lqhfut
2014年04月01日 17:05:03
7楼
也遇到过这种问题,这种小桩一般钢筋只是构造,对桩的承载力没多大影响,建议做了桩身完整性检测,个人觉得问题不大
回复
liangke80
2014年04月01日 17:15:33
8楼
补桩!!!!!
回复
xmjlwzw
2014年04月01日 20:09:43
9楼
建议植筋即可。
回复
grubby8866
2014年04月01日 20:14:21
10楼
测试桩的承载力啊,满足设计要求即可。
回复
zhaiyuanbo1999
2014年04月01日 20:27:57
11楼
偏移不是一般的大啊:L