本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-31 22:57 编辑 灌注桩纵向受力钢筋严重移位(如图),现场凿除桩顶部分混凝土后,桩的纵筋依旧出现移位情况。应该如何处理?期待大家提出意见与建议!
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-31 22:57 编辑
灌注桩纵向受力钢筋严重移位(如图),现场凿除桩顶部分混凝土后,桩的纵筋依旧出现移位情况。
应该如何处理?期待大家提出意见与建议!
2楼
做下桩的小应变测试吧,实在不行就钻芯取样,看看这个钢筋偏位对桩持力有什么影响。说句不好听的话,一般甲方监理不管的话,就这么滴了,要是管,最多就是钻孔植筋,最严重的就是重新打桩了。
回复
3楼
做补桩处理吧!
回复
4楼
桩的垂直度也可能有问题,建议重新打桩。
回复
5楼
上报设计院由设计出具处理方案,一般结构设计师会要求对该桩做低应变和静载试验,质量监督出具试验报告后,设计师依据试验报告结论做出处理方案。
回复
6楼
这个钢筋偏移太多了,都跑一边去了,咋搞的?最好衔接设计,再出合理的处理方案。:o
回复
7楼
也遇到过这种问题,这种小桩一般钢筋只是构造,对桩的承载力没多大影响,建议做了桩身完整性检测,个人觉得问题不大
回复
8楼
补桩!!!!!
回复
9楼
建议植筋即可。
回复
10楼
测试桩的承载力啊,满足设计要求即可。
回复
11楼
偏移不是一般的大啊:L
回复