灌注桩纵向受力钢筋严重移位,该如何处理?
civilupc
civilupc Lv.3
2014年03月31日 21:51:24
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-31 22:57 编辑 灌注桩纵向受力钢筋严重移位(如图),现场凿除桩顶部分混凝土后,桩的纵筋依旧出现移位情况。应该如何处理?期待大家提出意见与建议!

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-31 22:57 编辑

灌注桩纵向受力钢筋严重移位(如图),现场凿除桩顶部分混凝土后,桩的纵筋依旧出现移位情况。
应该如何处理?期待大家提出意见与建议!


IMG_20140317_150129.jpg

免费打赏
huiqinli2008
2014年04月02日 11:34:14
12楼
看样子这个桩监理也有责任,旁站不到位,且到验收时还没处理,事后控制观屁用,不管如何处理监理方有连带责任。
回复
wangkai150
2014年04月02日 12:22:01
13楼
哈哈 现场监理是干什么吃的
回复
diabloboy521
2014年04月02日 13:57:56
14楼
感觉,得补桩!
或者做大应变实验和小应变实验,看看是什么结果
最好能做一下静载实验,看看承载力
不过,有做那静载试验的钱和时间,够你补棵桩的了!
回复
阿猫24
2014年04月02日 14:17:52
15楼
比较经济有安全的应该就是植筋
回复
jwdzjsx
2014年04月02日 21:46:59
16楼
如果是三桩以上承台的话就这么的吧!如果是单桩承台植筋就好了!小问题而己!
回复
惊海涛天
2014年04月03日 10:30:23
17楼
让谁看着都觉得不爽,建议通知设计出处理措施
回复
sds1020
2014年04月03日 10:37:12
18楼
先做下检测看其是否满足荷载要求。接下来就要看甲方的态度了,植筋算是最好的,如果甲方不同意只能重新打桩了。这种情况的出现不知道怎么向甲方交待,监理呢?
回复
sds1020
2014年04月03日 10:38:12
19楼
yanzhouwen 发表于 2014-4-1 10:05 桩的垂直度也可能有问题,建议重新打桩。不无道理,严重怀疑
回复
阳光大象
2014年04月03日 11:54:37
20楼
不是加载荷测试的问题,有些是光加载荷是测不出来的.从哪起的从哪做!
回复
wd0848
2014年04月03日 15:17:27
21楼
diabloboy521 发表于 2014-4-2 13:57 感觉,得补桩!或者做大应变实验和小应变实验,看看是什么结果最好能做一下静载实验,看看承载力有道理,首先得看是否满足承载力,