本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-31 22:57 编辑 灌注桩纵向受力钢筋严重移位(如图),现场凿除桩顶部分混凝土后,桩的纵筋依旧出现移位情况。应该如何处理?期待大家提出意见与建议!
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-31 22:57 编辑
灌注桩纵向受力钢筋严重移位(如图),现场凿除桩顶部分混凝土后,桩的纵筋依旧出现移位情况。
应该如何处理?期待大家提出意见与建议!
22楼
完全不合格,补桩
回复
23楼
桩型?抗拔桩还是静压桩?如果是静压桩问题不大,抗拔桩对锚固要求比较严格。
钢筋偏位确实很严重。首先桩的施工工艺?回旋桩还是冲孔桩?回旋桩侧壁比冲孔桩光滑一般不适合做抗拔桩,冲孔桩充盈系数大适合做抗拔桩。
看图片桩身没有导管也没有注浆管,所以做不了声测,想要做桩的完整性只能取芯跟动测
我推测造成这钢筋严重偏位的一种可能就是钢筋工的问题了 螺旋箍筋和加强筋跟主筋的焊接不牢固,点焊焊接点太少导致下钢筋笼的时候螺旋箍筋散掉了
如果监理跟甲方还不知道的话建议使用砍桩的钢筋进行植筋不要用新钢筋和生锈的,狐狸尾巴别漏出来了,植完钢筋周边清理一下就可以了
桩基础,监理一般都是打牌,施工现场泥泞不堪 一般情况都很少旁站,有都是走马观花.
回复
24楼
这问题大了,估计得从新打桩了
回复
25楼
个人意见:灌注桩一般都是构造随便配点钢筋,对受力没得影响吧?要是保护层不够,锈蚀了,咋办?
回复
26楼
澆注混凝土時沒人管嗎,讓工人自己搗沒人理,就算鋼筋偏位了,在混凝土沒終凝時都可以把鋼筋往另一邊拉一拉都不會這么嚴重
回复
27楼
这个偏离的也太离谱了吧,学习了
回复
28楼
比较常规的做法是联系设计院,设计师会验算,提出加固方案等,这种事情要设计师定,毕竟是关系到结构安全的,责任重大
回复
29楼
一边钢筋没有保护层.这种情况我处理过一次,挖开周边的泥,看看它钢筋偏位的到什么位置,如果不深的话,可以破开桩头,重新做好箍筋,装好模,加高一标号的砼浇筑,拆了模之后再回填土.局部偏笼的话可以这样处理.如果整根桩都是这样的话,那只能和设计的沟通,在旁边补桩了.
回复
30楼
这位移也太大了吧
回复
31楼
钢筋移位实在是太大了,植筋处理太草率了.也太不负责了.必须按坏桩处理.
回复