哪位高人可以指教一下循环泵扬程的选择呢,有没有一些经验性的公式或者方法呢?比如30000平米的地暖,楼房高度30米,单程环路500米,这些参数够吗?管径就按DN150 谢谢了
哪位高人可以指教一下循环泵扬程的选择呢,有没有一些经验性的公式或者方法呢?比如30000平米的地暖,楼房高度30米,单程环路500米,这些参数够吗?管径就按DN150 谢谢了
2楼
地暖采暖温差10℃,3万平米用DN150管道不合适,比摩阻太大。需要DN200的,循环水泵扬程概算25米左右
回复
3楼
三万平米的确要DN200管道,扬程不一定
回复
4楼
学习学习了
回复
5楼
zzxzwg 发表于 2014-4-9 14:36 地暖采暖温差10℃,3万平米用DN150管道不合适,比摩阻太大。需要DN200的,循环水泵扬程概算25米左右DN200的管道是不是有点浪费呀,增加一些扬程可不可以呢? 您能告诉一下这个扬程怎么计算吗大神,谢谢啦
回复
6楼
街区热力管线主干线管径宜采用经济比摩阻,经济比摩阻数值宜根据工程具体条件计算确定。可采用60~100Pa/m。
扬程计算:热源内部压力损失、最远用户内部压力损失、网路主干线供回水压力损失,三项之和。具体内容找设计手册可查
回复
7楼
我们这儿为了保险起见,小区热网管道比摩阻一般都低于60Pa/m。异程式系统,效果挺好的。
回复
8楼
学习了,谢谢分享
回复
9楼
地暖采暖温差10℃,3万平米用DN150管道不合适,比摩阻太大。需要DN200的,循环水泵扬程概算25米左右
回复