请教大家,放在地下室配电间的低压配电柜(上进上出线),是否需要结构预埋件固定配电柜?或是直接放在地上就可以呢?是否有安装标准图集?谢谢了。
请教大家,放在地下室配电间的低压配电柜(上进上出线),是否需要结构预埋件固定配电柜?或是直接放在地上就可以呢?是否有安装标准图集?谢谢了。
3楼
需要做个基础,10号槽钢的就行了
回复
4楼
看柜子大小了。要配底座的。
回复
5楼
需要做基础,并且箱体要做好接地
回复
6楼
:):):):):):):)
回复
7楼
柜子要安装在基础座上(一般都是用槽钢焊接制作),做好柜子的接地线保护焊接及基础的防潮,防鼠。
回复
8楼
hb7975 发表于 2014-4-2 09:46 柜子要安装在基础座上(一般都是用槽钢焊接制作),做好柜子的接地线保护焊接及基础的防潮,防鼠。请问有标准图集吗?
回复
9楼
肯定得有基础,还得接地
回复
10楼
肯定要有结构预埋件了!比如槽钢!!!!
回复
11楼
我对上进上出线的柜子感兴趣。。
回复
12楼
xjgdangdang 发表于 2014-4-2 14:51 肯定要有结构预埋件了!比如槽钢!!!!请问预埋件是在垫层里还是在结构板里呢?
回复