关于钢筋的绑扎问题
hyh1866
hyh1866 Lv.5
2014年04月02日 09:21:41
来自于建筑施工
只看楼主

我经历的几个工地钢筋绑扎总是存在这样那样的问题,总体效果不好。在验筋的时候,钢筋不少,锚固也够,就是看着七歪八扭的。浇筑的时候,工人一踩,保护层就很难满足了。怎么样才能使得现场的钢筋绑扎得漂亮,主要涉及到那几个方面的控制?

我经历的几个工地钢筋绑扎总是存在这样那样的问题,总体效果不好。在验筋的时候,钢筋不少,锚固也够,就是看着七歪八扭的。浇筑的时候,工人一踩,保护层就很难满足了。怎么样才能使得现场的钢筋绑扎得漂亮,主要涉及到那几个方面的控制?
免费打赏
冰河世纪2014
2014年04月02日 09:47:16
2楼
成品保护,工序处理不好
回复
hyh1866
2014年04月02日 11:12:28
3楼
如果能发样板照片就可以更好的学习了。。。
回复
wolfzf
2014年04月02日 12:54:52
4楼
一般工地都是这样,除非重点示范工程
回复
diabloboy521
2014年04月02日 13:55:46
5楼
一是板筋太细,所以上人就弯弯曲曲的
二是马镫少,但是,要是板筋很细的话,马镫用处也不大
三就是成品保护了,铺板走人和浇筑砼,但是真心麻烦和不好控制
回复
守望者
2014年04月02日 13:56:41
6楼
这个还是过程中做好控制,你以上说的主要是钢筋绑扎要满绑、钢筋保护层垫块一定要垫到位、钢筋下料时锚固长度一定要满足图纸及规范要求、钢筋马镫的布置等方面。如果是监理或甲方的话可以在验钢筋的时候要求施工单位整改,整改不完成不签发浇筑令等。
回复
hyh1866
2014年04月02日 14:18:55
7楼
多谢各位指导。。。
回复
阿猫24
2014年04月02日 14:22:26
8楼
学习了。。。
回复
fjchum
2014年04月02日 14:31:08
9楼
采用双层双向满布方式,这样板筋成型质量较好。
回复
hyh1866
2014年04月02日 15:12:48
10楼
但是图纸一般不会双层双向满铺,除了地下室底板和顶板。。。从设计源头来控制有点难。我总觉得施工队伍的管理水平决定了绑扎的质量。。。
回复
lvwang3811
2014年04月03日 16:41:57
11楼
路过,学习学习。
回复

相关推荐

APP内打开