通风防排烟正压问题
陈甜甜
陈甜甜 Lv.9
2014年04月02日 10:02:25
来自于通风排烟
只看楼主

新手,请教一下防烟楼梯间维持40~50pa的正压,前室25~30pa,还有人防里面说战时排风保证50pa的正压,这些正压值都是如何计算呢?

新手,请教一下防烟楼梯间维持40~50pa的正压,前室25~30pa,还有人防里面说战时排风保证50pa的正压,这些正压值都是如何计算呢?
免费打赏
fine_2009
2014年04月02日 11:31:13
2楼
阻力计算中做为余压值。
回复
农民
2014年04月03日 13:42:01
3楼
本帖最后由 农民 于 2014-4-3 13:43 编辑

这个40~50PA是很难计算准确的。风井粗糙度差一点,40~50就不够了。在说风机也没有正好满足40~50PA的。比如你就算阻力530pa,你能选到570~580这样的风机吗?其实这个压差的保证主要依靠余压阀来实现的。这个很多人不懂,审图中经常发现不设余压阀的情况,甚至某些审图人员还认为楼梯间不需要加余压阀。
回复
云飘飘
2014年04月04日 06:42:59
4楼
系统计算到楼梯间或者前室时的余压值。
回复
陈甜甜
2014年04月04日 11:16:36
5楼
农民 发表于 2014-4-3 13:42 这个40~50PA是很难计算准确的。风井粗糙度差一点,40~50就不够了。在说风机也没有正好满足40~50PA的。比 …这个阻力是怎么计算的呢?是不是有一种经验估算一层压损15pa么?那对于地下室那种大空间压损应该如何计算呢?
回复
陈甜甜
2014年04月04日 11:40:43
6楼
农民 发表于 2014-4-3 13:42 这个40~50PA是很难计算准确的。风井粗糙度差一点,40~50就不够了。在说风机也没有正好满足40~50PA的。比 …防烟楼梯间的压损怎么计算的啊?有估算的方法么?
回复
农民
2014年04月04日 12:53:23
7楼
cttsunshine 发表于 2014-4-4 11:40 防烟楼梯间的压损怎么计算的啊?有估算的方法么?不建议估算,风井的长宽比对风压的影响很大的,何况风速不同阻力差异很大,要详细计算.至少要查表“通风管道计算图表”.正常计算都难以保证余压,你估算差得更多了.估得多了还好点,少了别烧余压,正常送风都没有保证
回复
农民
2014年04月04日 12:59:45
8楼
农民 发表于 2014-4-4 12:53 不建议估算,风井的长宽比对风压的影响很大的,何况风速不同阻力差异很大,要详细计算.至少要查表"通风管道计 …估算只适合审图用,比如看你增压风机风量够不够,就按10PA/米估一下,这个10PA包含沿程和局部阻力\剩余压头等
回复
农民
2014年04月04日 13:01:14
9楼
cttsunshine 发表于 2014-4-4 11:16 这个阻力是怎么计算的呢?是不是有一种经验估算一层压损15pa么?那对于地下室那种大空间压损应该如何计算 …一层15PA远远不够.你计算一下就清楚了.
回复
风雨无阻113
2014年04月10日 09:53:38
10楼
农民 发表于 2014-4-3 13:42 这个40~50PA是很难计算准确的。风井粗糙度差一点,40~50就不够了。在说风机也没有正好满足40~50PA的。比 …那您的意思是在风机压力能保证的情况下,余压阀或者风机旁通阀最好都设置吗?
回复
axin_6558
2014年04月10日 10:07:13
11楼
帮你顶一下,等待高手。
回复