如图所示,止回阀应该安装在哪个位置?
imim1985
imim1985 Lv.6
2014年04月02日 15:34:34
只看楼主

单元水表在室外水表箱,水管出水表箱后走了十几米进入室内。水表箱内有 截止阀和水表,截止阀在前,水表在后,如图所示。室内有一个球阀作为总阀门。请问,止回阀安装在1、2、3、4、5中的哪个位置合理?谢谢。

单元水表在室外水表箱,水管出水表箱后走了十几米进入室内。

水表箱内有 截止阀和水表,截止阀在前,水表在后,如图所示。

室内有一个球阀作为总阀门。

请问,止回阀安装在1、2、3、4、5中的哪个位置合理?

谢谢。

666.jpg

666.jpg

免费打赏
梦就在
2014年04月21日 23:17:42
12楼
我认为在3比较好
回复
老徐
2014年04月22日 10:45:02
13楼
没有必要安装止回阀,没有倒流的设备。
回复
jing20135
2014年04月22日 11:07:56
14楼
8倍管径直管段的水表前,你自己琢磨一下安在什么位置吧:lol
回复
海阔天空0
2014年04月23日 09:29:52
15楼
2的位置吧,理由说不出来
回复
cd01230123
2014年04月24日 22:01:05
16楼
2的位置比较合理
回复
版专攻
2014年04月24日 22:06:08
17楼
2的位置放过滤器,防止水表堵塞,影响水表准确度,3的位置放止回阀,在清理过滤器或者更换水表的时候,或者户内长期不用水的时候防止水管的水倒流影响管网水质