消防防排烟正压送风问题
wtwdwr123
Lv.3
2014年04月02日 20:28:30
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
在电梯前室的正压送风是否有必要设置一个压力感应器
在电梯前室的正压送风是否有必要设置一个压力感应器
免费打赏
张光仁__水暖
2014年04月03日 13:57:23
2楼
控制正压值有好几种办法 看你用是是那种 如果设置了旁通管(电动调节阀)j,就要设置压力传感器了
回复
王农勤
2014年04月03日 23:30:30
3楼
可以设置,也可以不设置.
回复
云飘飘
2014年04月04日 06:40:31
4楼
2楼解释正解,采用旁通管需要设置压力传感器,以控制阀门开度
回复
xiaoguang52
2014年04月04日 17:01:39
5楼
如果怕超压就做,不怕超压就做。做了就得在风机出口设置泄压旁通管加电动泄压阀与压力传感器联动。