最近一个朋友遇到了一个项目,2800kW的电动机,无法做差保,星点没有打开,也没有自带CT,这个应该是电动机生产厂家搞错了?按照继电保护规范,2MW以上的中压电动机应该装设差动保护,那么电动机的生产者就应该知道这个差动保护的需要,要么星点打开,要么自带CT。自带CT,我说一句,就是电动机上带CT,而且一般是两组,一组在电动机上,一组在给电动机配电的柜体上,这样来形成差动。不知道各位遇到过这种情况没有?谢谢。
也没有自带CT,这个应该是电动机生产厂家搞错了?
按照继电保护规范,2MW以上的中压电动机应该装设差动保护,那么电动机的生产者就应该知道这个差动保护
的需要,要么星点打开,要么自带CT。
自带CT,我说一句,就是电动机上带CT,而且一般是两组,一组在电动机上,一组在给电动机配电的柜体上,
这样来形成差动。
不知道各位遇到过这种情况没有?谢谢。