26楼
nbzlgjr 发表于 2014-5-20 08:16 没有用引射回油,就定点回油孔回油。版主满液式的效率比直接膨胀式的能高多少呢,个人觉得满液式的制冷剂充灌量大,设备复杂,维护难度相对较大。若直膨式的配上电子膨胀阀的话,效率及经济性上应该不输于满液式的。
回复
27楼
所有的制冷系统不能一干而论,就我这个项目来说,一楼约8000平方,翅片铝管24000平方,如果用直供你想象一下需要多少膨胀阀。还不算二楼。
至于节能,根据目前的运行情况来看,对比5000吨氨系统(月运行电费4万左右),(3万吨氟利昂库总运行12万电费)还是有优势的。差不多6倍的库容量,当然库容越大能耗约低。
回复
28楼
恩 看来还是有点优势,可能针对大库优势更明显些吧。8000平陪2400平的铝排是不是有点多啊,铝排的换热系数好像比钢排大点吧
回复
29楼
嗯,库净高11米,因是翅片式考虑结霜后导热系数下降厉害,所以才配比大。
回复
30楼
恩,化霜是不是热氟的啊,带不带排液桶,化霜效果应该挺好的吧
回复
31楼
期待后续介绍。:P
回复
32楼
hgdhgdhgd123 发表于 2014-5-21 19:40 恩,化霜是不是热氟的啊,带不带排液桶,化霜效果应该挺好的吧采用热氟除霜,没设排液桶,循环桶计算时已经考虑关内容积。
回复
34楼
我看好像是碳钢管道,但是不怕板换脏堵吗?时间运行久了油路可能会出现这样那样的问题,仅仅个人观点
回复
35楼
谢谢楼主分享!
回复
36楼
不知道这个项目现场运行情况怎么样了?期待楼主来一波最新情况分享~~
回复