多层结构可以不用控制周期比
eldertiger
eldertiger Lv.6
2014年04月03日 10:01:39
只看楼主

本帖最后由 eldertiger 于 2014-4-3 11:43 编辑 刚看到有人发帖说多层结构也需要控制周期比,发帖人提出自己的见解是好事,无关对错;但很多跟帖的跟着瞎起哄,这就让人看不起了。这些人既不认真学习规范,又没什么实际工作经验,还对问题不求甚解,这样的水平和工作态度,怎么能搞好设计?条文说明中写得很清楚:“其参考界限可参见《超限高层……》”,说明这是对高层的要求,对多层仅供参考。

本帖最后由 eldertiger 于 2014-4-3 11:43 编辑

刚看到有人发帖说多层结构也需要控制周期比,发帖人提出自己的见解是好事,无关对错;但很多跟帖的跟着瞎起哄,这就让人看不起了。这些人既不认真学习规范,又没什么实际工作经验,还对问题不求甚解,这样的水平和工作态度,怎么能搞好设计?
条文说明中写得很清楚:“其参考界限可参见《超限高层……》”,说明这是对高层的要求,对多层仅供参考。
我国规范人为区分高层和多层,是为了在安全性和经济性上做到平衡,本意是考虑多层结构地震作用小(如倾覆力矩等)、层数少、高度低,在按烈度进行地震作用计算的前提下,可以比高层降低/减少对抗震措施的要求,而控制周期比正是一种抗震措施。
同时,周期比表明的是平动和扭转刚度的相对强弱。通俗地说,10单位的刚度即可满足要求,现在平动刚度有100单位,扭转刚度有90单位,请问这还需要控制周期比吗?
从实际工作中可以知道,有些多层结构,周期比会大于0.9,甚至扭转周期出现在第一周期,比如大家可以试试建个50x50米、二层的框架结构算算(实际工程为高校食堂之类的)。
搞技术要有独立思考的精神,不要听风就是雨。

免费打赏
gl19800624
2017年04月17日 18:46:00
34楼
好雨迎春 发表于 2016-8-13 11:39 重点是:2010新抗规在条文解释里把这个要求写上了,还是要执行的抗规没有要求周期比和有效质量系数。有超限高层特别不规则界定要求,压根就没有多层的。多层只有抗规里平面和竖向不规则的6条,也只是加强构造措施。
回复
kopaulstar
2017年06月19日 17:27:20
35楼
这个问题就是好困惑啊,有时候做两层的框架结构,扭转也在第三周期,但就是周期比大于0.9了,必须要控制吗???
回复
结构大师傅
2018年03月01日 11:52:39
36楼

求解

回复
cof1533781825205
2018年12月27日 18:03:47
37楼

需要控制的。

不规则分为:

不规则

特别不规则

严重不规则


依据《抗规》3.4条文说明,周期比大于0.9为特别不规则结构,需要采取比3.4.4条等(3.4.4条为不规则结构需采取的措施)更有效的措施。至于采取什么样更有效的措施并没有给出,所以一般控制周期比不要超过0.9,超过0.9可能需要专项论证。

回复
mecidar
2018年12月28日 08:20:32
38楼

一般情况下,不管多少层的建筑都要考虑周期比。

周期比为扭转不规则的一项。

不规则项超过三项时,建筑为特别不规则,需要进行专门的研究和认证。

回复

相关推荐