中央空调(凯利压缩机)氟利昂泄露,用卤素侧漏器可行吗?
zhanglianggxw
2014年04月03日 17:20:28
来自于中央空调
只看楼主

由于是极地馆的压缩机,所以管道走向很复杂,漏点很难找,请问这种卤素的侧漏器好用吗?

由于是极地馆的压缩机,所以管道走向很复杂,漏点很难找,请问这种卤素的侧漏器好用吗?
QQ图片20140403171830.jpg

QQ图片20140403171830.jpg

免费打赏
jilinfanguangkui
2014年04月03日 17:42:30
2楼
还是用氮气打压最好
回复
zhanglianggxw
2014年04月04日 08:23:12
3楼
jilinfanguangku 发表于 2014-4-3 17:42 还是用氮气打压最好请问原因呢?氮气打压找漏点基本找不到,因为管道走向太复杂了
回复
宝贝佳林
2014年04月04日 08:42:27
4楼
卤素的侧漏器非常灵敏 你的管道很复杂 可以使用
回复
zhanglianggxw
2014年04月04日 13:23:40
5楼
宝贝佳林 发表于 2014-4-4 08:42 卤素的侧漏器非常灵敏 你的管道很复杂 可以使用十分感谢,哈哈哈哈哈
回复
益元
2014年04月04日 22:36:06
6楼
-
卤素的侧漏器非常灵敏 你的管道很复杂 可以使用 ,加上肥皂水配套使用
回复
zhanglianggxw
2014年04月08日 14:47:39
7楼
yiyan124 发表于 2014-4-4 22:36 -卤素的侧漏器非常灵敏 你的管道很复杂 可以使用 ,加上肥皂水配套使用十分的感谢!
回复
dellrhw
2014年04月10日 04:41:10
8楼
学习了,又长知识了
回复
wqwsn99
2014年04月10日 08:35:43
9楼
很好,谢谢分享
回复
ygfzxq
2014年04月11日 09:27:09
10楼
路过参与学习
回复
michael_chan1234
2014年04月12日 10:22:05
11楼
路过学习,长知识
回复

相关推荐