关于电压降的计算问题,急求
彭大善人
2014年04月04日 11:28:49
只看楼主

接触到一个景观性质的照明,灯具均为低压12V,在计算电压降的时候,开始我怎么也不能达到5%的限值我后面考虑计算变压器到低压灯具的线路单独的电压降满足条件。然后忽略变压器到低压灯具这一块。在算配电箱到变压器这一段的电压降,进行对比选电缆(主要就是选择这一段的电缆)。这种想法可行么?我最开始算的时候把此跳照明回路所有的线加在一起算的,算到10平方的线都才勉强达标。

接触到一个景观性质的照明,灯具均为低压12V,在计算电压降的时候,开始我怎么也不能达到5%的限值


我后面考虑计算变压器到低压灯具的线路单独的电压降满足条件。然后忽略变压器到低压灯具这一块。在算配电箱到变压器这一段的电压降,进行对比选电缆(主要就是选择这一段的电缆)。

这种想法可行么?

我最开始算的时候把此跳照明回路所有的线加在一起算的,算到10平方的线都才勉强达标。
免费打赏
我爱喝绿茶
2014年04月13日 14:00:43
12楼
云飘飘 发表于 2014-4-8 13:26 灯具自带变压器应该是220V/12V,那么你只要计算220V部分的压降,再折算。不应该是灯具主回路就采用12V,只有 …学习了。:lol