某工地水电气施工照片!大家看看以下施工照片中,都有哪些毛病,并指出!防水套管安装,看看有没有毛病。顶板配管,灯头盒连接马镫支撑件钢筋已经被安装工人在预埋导管施工过程中踩得不成样子了。顶板预留洞预埋套管安装。未定位,未固定!导管连接处加固处理。插座配管。面筋已经将管子压扁了。管井支架与管道,除了成品保护没做好外,看支架是不是也有点小问题。
某工地水电气施工照片!大家看看以下施工照片中,都有哪些毛病,并指出!
防水套管安装,看看有没有毛病。
顶板配管,灯头盒连接
马镫支撑件
钢筋已经被安装工人在预埋导管施工过程中踩得不成样子了。
顶板预留洞预埋套管安装。未定位,未固定!
导管连接处加固处理。
插座配管。
面筋已经将管子压扁了。
管井支架与管道,除了成品保护没做好外,看支架是不是也有点小问题。
焊管连接
落水口预埋的套管都被打进混凝土里面了,而且里面灌满了砂浆,已经凝固,后期需再重新处理了。
预埋的卫生间过强套管与墙之间有缝隙,也未固定。
PVC导管弯曲。
预埋的配电箱。
看问题多不多,出线口毫无规律,进线口钠子与箱体焊接,做工粗糙还未补漆。
灯头盒安装。
12楼
这个施工质量也太差了
回复
13楼
麻烦指出每张图的问题 学习学习
回复
14楼
应届毕业生,特来报道
回复
15楼
学习了,感谢楼主
回复
16楼
作为一名现场监理,我发表一下看法。楼主所拍的上述照片里其实并没有太严重的问题,需要提到的是:1、pvc线管管头应该用胶带密封;2、被压扁的线管需要更换;3、钢筋保护层垫块添加不到位;4、预留洞口尺寸超过300mm需要添加加强筋;5、外围脚手架防护立网挂立高度应不小于作业面以上1.2m;6、金属焊管表面及接口处建议刷漆;7、KL箍筋间距不均