设置少量抗震墙的框架结构疑惑
tophxl
tophxl Lv.11
2014年04月05日 10:17:17
只看楼主

本帖最后由 tophxl 于 2014-4-5 10:17 编辑 某三层商业框架,开间8米,进深10.5米,层高分别为5.5,5.3.3,7度区,加速度0.15g,采用纯框架的话,满足位移需要很大柱子,想设置少量抗震墙来增加刚度,即做成《抗规》6.1.3条所说的设置少量抗震墙的框架结构。但现在在结构的四角稍微设置了少许抗震墙,框架部分所承担的地震倾覆力矩就小于50%了,如果减少墙长,则位移又不满足了,如果增加柱子截面,又违反了做少墙框架的初衷,请教大侠怎么来解决这个问题?

本帖最后由 tophxl 于 2014-4-5 10:17 编辑

某三层商业框架,开间8米,进深10.5米,层高分别为5.5,5.3.3,7度区,加速度0.15g,采用纯框架的话,满足位移需要很大柱子,想设置少量抗震墙来增加刚度,即做成《抗规》6.1.3条所说的设置少量抗震墙的框架结构。但现在在结构的四角稍微设置了少许抗震墙,框架部分所承担的地震倾覆力矩就小于50%了,如果减少墙长,则位移又不满足了,如果增加柱子截面,又违反了做少墙框架的初衷,请教大侠怎么来解决这个问题?
平面布置:
QQ图片20140405100700.jpg

框架部分所承担倾覆力矩:
QQ图片20140405101055.jpg


QQ图片20140405100700.jpg


QQ图片20140405101055.jpg

免费打赏
develop116
2014年04月08日 11:56:37
22楼
三层的框架,七度区,可以实现啊,纯框架就可以了,边框梁可以适当做大一点,应该可以满足的。
回复
yangtze00
2014年04月08日 12:28:12
23楼
学到了,谢谢。
回复
大乐乐
2014年04月08日 13:53:26
24楼
少墙框架尽量不要用
回复
北方的狼999
2014年04月08日 13:57:24
25楼
这种结构在日常生活中比较多啊
回复
北方的狼999
2014年04月08日 13:58:01
26楼
laoguziyou 发表于 2014-4-8 09:37 如果柱截面受限制,适当加大梁截面高度可以快速提高框架抗侧移刚度。可能楼主想的太复杂了,呵呵
回复
北方的狼999
2014年04月08日 13:58:41
27楼
victoryzp 发表于 2014-4-8 09:29 少墙框架不是一种太合理的结构形式无需把一般情况的结构复杂化
回复
北方的狼999
2014年04月08日 13:59:29
28楼
guoxiaocui0898 发表于 2014-4-7 21:07 楼主看你这个图在中间好像是不能加横向剪力墙的吧。你现在只是在房子的四周加了剪力墙,这样你横向剪力墙的 …这种高度的建筑也需要剪力墙?
回复
北方的狼999
2014年04月08日 14:00:14
29楼
tkc0711 发表于 2014-4-7 20:47 非常感谢分享 学习中别过分高兴啊,提出问题毕竟是需要大家帮忙的
回复
北方的狼999
2014年04月08日 14:00:50
30楼
doushengf 发表于 2014-4-7 19:56 谢谢分享 学习了不过在这提出问题也是在提醒大家啊
回复
北方的狼999
2014年04月08日 14:01:21
31楼
tkc0711 发表于 2014-4-7 20:47 非常感谢分享 学习中希望能够通过讨论提高自己