本帖最后由 tophxl 于 2014-4-5 10:17 编辑 某三层商业框架,开间8米,进深10.5米,层高分别为5.5,5.3.3,7度区,加速度0.15g,采用纯框架的话,满足位移需要很大柱子,想设置少量抗震墙来增加刚度,即做成《抗规》6.1.3条所说的设置少量抗震墙的框架结构。但现在在结构的四角稍微设置了少许抗震墙,框架部分所承担的地震倾覆力矩就小于50%了,如果减少墙长,则位移又不满足了,如果增加柱子截面,又违反了做少墙框架的初衷,请教大侠怎么来解决这个问题?
本帖最后由 tophxl 于 2014-4-5 10:17 编辑
某三层商业框架,开间8米,进深10.5米,层高分别为5.5,5.3.3,7度区,加速度0.15g,采用纯框架的话,满足位移需要很大柱子,想设置少量抗震墙来增加刚度,即做成《抗规》6.1.3条所说的设置少量抗震墙的框架结构。但现在在结构的四角稍微设置了少许抗震墙,框架部分所承担的地震倾覆力矩就小于50%了,如果减少墙长,则位移又不满足了,如果增加柱子截面,又违反了做少墙框架的初衷,请教大侠怎么来解决这个问题?
平面布置:
框架部分所承担倾覆力矩:
。
32楼
iwjh 发表于 2014-4-6 13:42 取消剪力墙,加大两边跨柱子截面和梁截面。少墙框架是万不得已才会用的方案这个办法比较好
回复
33楼
doushengf 发表于 2014-4-7 19:56 谢谢分享 学习了如果有更好的办法希望大家说出来互相学习
回复
34楼
wanqiaosheng 发表于 2014-4-6 08:11 尽量把剪力墙往中间布置,在四角布置刚度太大,就出现楼主这种计算结果我要向你学习了,呵呵
回复
35楼
doushengf 发表于 2014-4-7 19:56 谢谢分享 学习了楼主有好办法惩罚白食者吗?哈哈
回复
36楼
northwolf999 发表于 2014-4-8 14:01 希望能够通过讨论提高自己进来学习了不少知识啊,希望以后通过努力,增长自己的知识
回复
37楼
来学习滴:victory::victory:
回复
38楼
加大柱子截面吧,这种结构形式尽量避免。
回复
39楼
先把柱子加大。横向主梁300*700也加大,主次梁要分清。不用搞什么剪力墙的
回复
40楼
谢谢分享 学习了
回复
41楼
:):):):):):)
回复