电梯机房里面接电怎么接?
mm88888899
mm88888899 Lv.3
2014年04月05日 18:30:40
只看楼主

需要在电梯机房内接三相维修插座 普通插座 普通照明 问下这几个能从电梯配电箱中直接接么

需要在电梯机房内接三相维修插座 普通插座 普通照明 问下这几个能从电梯配电箱中直接接么
免费打赏
tianzhicheng
2014年04月08日 15:54:28
12楼
学学习习~·
回复
zys070419
2014年04月08日 19:49:44
13楼
太精辟了呀!
回复
ufomader
2014年04月08日 20:04:54
14楼
只要满足规范要求即可。
回复
starbest2004
2014年04月09日 09:14:45
15楼
谢谢楼主分享
回复
大柿子
2014年04月09日 11:30:00
16楼
你接的东西没什么负荷,应该可以的
回复
qq_1397015461416
2014年04月09日 21:24:23
17楼
机房应根据实际工程情况,预留电子信息系统工作电源和维修电源,电源宜从配电室(间)直接引来.
回复
liu583829685
2014年04月10日 09:08:18
18楼
民规JGJ 16-2008第9.4.4 机房配电应符合下列规定:
1 电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:
1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
2)轿顶、机房、底坑的电源插座;
3)井道照明;
4)报警装置。
2 机房内应设有固定的照明,地表面的照度不应低于2001x,机房照明电源应与电梯电源分开,照明开关应设置在机房靠近入口处。