电梯机房里面接电怎么接?
mm88888899
mm88888899 Lv.3
2014年04月05日 18:30:40
只看楼主

需要在电梯机房内接三相维修插座 普通插座 普通照明 问下这几个能从电梯配电箱中直接接么

需要在电梯机房内接三相维修插座 普通插座 普通照明 问下这几个能从电梯配电箱中直接接么
免费打赏
cnrui
2014年04月11日 10:16:36
22楼

民规JGJ 16-2008第9.4.4 机房配电应符合下列规定:
1 电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:
1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
2)轿顶、机房、底坑的电源插座;
3)井道照明;
4)报警装置。
2 机房内应设有固定的照明,地表面的照度不应低于2001x,机房照明电源应与电梯电源分开,照明开关应设置在机房靠近入口处。
3 机房内应至少设置一个单相带接地的电源插座。
回复
mm88888899
2014年04月11日 10:35:04
23楼
攻城师8338 发表于 2014-4-10 10:37 写的很好,图片也很说明问题。我想请教楼主,有无此类现场问题处理的的专门书籍推荐的?天天百度 天天论坛 多讨论 多想(有时候牛角尖) 全自学
回复
y455321488
2014年04月11日 10:37:53
24楼
mm88888899 发表于 2014-4-11 10:35 天天百度 天天论坛 多讨论 多想(有时候牛角尖) 全自学都是一个样
回复
aiyangjojo
2014年04月11日 16:12:57
25楼
顶顶顶顶顶
回复
aiyangjojo
2014年04月11日 16:13:21
26楼
看看看看看
回复
开心老爸
2014年04月13日 18:09:12
27楼
要从机房配电箱引出。切除电梯电源时,不能切除这些电源
回复
lisa104027
2014年04月14日 13:43:59
28楼
电梯机房的工作照明和通风装置以及各处用电插座的电源,宜由机房内电源配电箱(柜)单独供电,其电源可以从电梯
的主电源开关前取得。厅站指示层照明宜由电梯自身电力电源供电。
这是民规对应的条文解释
回复
lisa104027
2014年04月14日 13:47:05
29楼
这样画就行,但是要求机房照明等回路的断路器有隔离功能,否则要加隔离开关
回复
jostar126
2014年04月14日 16:47:41
30楼
设计一般不都留着电梯双切箱了吗 从那里接啊
回复
我爱喝绿茶
2014年04月14日 18:06:00
31楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-4-8 13:50 23.4.1 机房供电应符合下列规定: 1 机房设备的供电电源的负荷分级及供电要求,应符合本规范第3.2节 …江苏省的审图认可电梯机房属于此类机房的。