需要在电梯机房内接三相维修插座 普通插座 普通照明 问下这几个能从电梯配电箱中直接接么
需要在电梯机房内接三相维修插座 普通插座 普通照明 问下这几个能从电梯配电箱中直接接么
32楼
电梯用双电源供电时,可以在双电源装置出线端引出一组三相四线电源至另一开关箱(标注为机房照明、插座用电)。供机房照明及插座用电。因双电源后还设有一个电梯总开关(断路器),检查电梯时可断开。机房仍可照明和检修。
回复
33楼
机房照明和井道照明分开就好:):):):)
回复
34楼
我一般都是从电梯机房的配电箱出。
回复
35楼
考虑到电梯维修需要断电
维修时候需要的工作照明和插座电路从其他层配电箱直接引来比较适合
回复