本人遇见的问题,就是整栋大楼的中央空调只改造其中一层,做了同层同程管路。从原大楼的立管接入水管,大概有一百来间房。现在没有一间房温度可以将下来的。检测了楼层进出水主管的压差两侧管道是压力是平衡的。是不是压差小导致流速过慢的原因?请大虾们赐教!
本人遇见的问题,就是整栋大楼的中央空调只改造其中一层,做了同层同程管路。从原大楼的立管接入水管,大概有一百来间房。现在没有一间房温度可以将下来的。检测了楼层进出水主管的压差两侧管道是压力是平衡的。是不是压差小导致流速过慢的原因?请大虾们赐教!
2楼
每层的回水是上到最高层再回到水泵的吗
回复
3楼
不是,机房在负一层,是有水泵供水上去的。
回复
4楼
原有其他的空调效果很好,在十几楼都没问题。
回复
5楼
zhanren1111 发表于 2014-4-7 16:28 每层的回水是上到最高层再回到水泵的吗不是,机房在负一层,是有水泵供水上去的。
回复
6楼
有三跟水管 2跟回水 一跟上水 对吗
回复
7楼
进出水温度是多少
回复
8楼
本帖最后由 草原白狼 于 2014-4-7 20:40 编辑
最好能把接入系统的图拿出来,这样才有分析的依据。温度降不下来,一般为水进入此层的流量很小,我认为首先确认阀门是不是都打开了,确认阀门没有关闭。二、就是阻力太大,如果可以把别的楼层里冷水阀门适当关小,看看此楼层里效果是不是好点。我调试时遇到过一次,也是效果不太好,最后确认电动调节阀的问题,电动调节指示是打开,其实是关闭的。其实你可以根据现场冷水管进回水的温度及压力来判断。
回复
9楼
楼层的立管是一供一回两条主管。阀门都可以打开,在主管的供水管上装了一个DN200的平衡阀,是不是平衡阀阻力大影响了流量。
回复
10楼
有无有大虾可以提供参考意见:handshake
回复
11楼
闭式系统中,水的流动,肯定是从高压区域流向低压区域,而末端设备(风机盘管,空调箱等)的供冷量也是需要额定流量来保障的。不管是管网的延程或局部阻力,还是末端设备表冷器的阻力,都是需要供回水压差来保证。
所以,不管是楼层总的供回水管还是末端设备的供回水管之间,都必须要有供回水压差
末端设备的额定冷量对应的是供回水的额定温度和额定压差(末端设备有额定工况的阻力,产品手册上都有标明),供回水压差必须足以克服该阻力
回复