最近做一个35kV变电站二次接线图片,已付出了很大努力但还是没有达到甲方的要求。
cs19791106
cs19791106 Lv.3
2014年04月07日 19:23:08
来自于继电保护
只看楼主

最近做一个变电站,知道甲方要求很高,已绿很努力去做了。但还是达到不到甲方的要求。在施工前在网上也找到了很多图片作参考,但总是达到别人的的交效果,传几个图片,大家给指点纠正,这次返工想是不可能了,希望下次能做得好点吗。

最近做一个变电站,知道甲方要求很高,已绿很努力去做了。但还是达到不到甲方的要求。在施工前在网上也找到了很多图片作参考,但总是达到别人的的交效果,传几个图片,大家给指点纠正,这次返工想是不可能了,希望下次能做得好点吗。

IMG_0678.JPG


IMG_0681.JPG


IMG_0685.JPG


IMG_0687.JPG


IMG_0688.JPG


IMG_0710.JPG


IMG_0711.JPG


IMG_0712.JPG


IMG_0713.JPG


IMG_0731.JPG


IMG_0733.JPG


IMG_0734.JPG

免费打赏
hanyong453513613
2014年04月18日 10:56:57
22楼
路过看看:)
回复
xintaijuedingyiqie
2014年04月29日 10:33:37
23楼
业主提的要求稍高一点,好好响应吧。
回复
qq_1398732958119
2014年04月29日 15:03:03
24楼
楼主做的可以了,只是现在的某些客户很难伺候的!
回复
第七轮月
2014年05月04日 12:32:32
25楼
是不怎么好。接线问题就很大。线一根一根的接,余量不用留那么多。从离门最近的地方开始绑扎电缆,后面的电缆依次靠拢。但是你最后用一根扎带把他绑牢了,都乱了。电缆头双接地。电缆牌最后用一根4平方的线芯绑成一排。等等。标准化工艺的树上都有,书可以问监理去借。像你这样的,我们这全部要返工,没有不能返工的活,你的电缆余量那么多。监理的责任很大。