自动喷淋系统减压孔板的设置问题
不一样的人生
2014年04月08日 17:39:27
只看楼主

按照《自喷设计防火规范》,配水管的入口压力不大于0.4MPa,一般报警阀的工作压力是1.2MPa。假如消防泵房设在地下一层,干管管径DN150,报警阀后的工作压力是1.2MPa,地上一层的配水管的入口压力肯定大于0.4MPa(按1.15MPa),那么为了满足规范大家一般是怎么做的??假如设置减压孔板,按照规范“孔口不小于管径的百分之30”,简单的计算了一下,管径DN150,流量30L/s,流速大约1.75m/s。按照最小孔口45mm,计算结果是大约72m,(116-72=44m)。配水管入口压力约为0.45MPa,不满足。串联也考虑过感觉太麻烦,跪求大神给个答案,或者设计的案例。

2014年04月08日 19:16:36
2楼
就是减压孔板算的结果小于45mm。怎么解决
??
回复
云飘飘
2014年04月09日 06:45:58
3楼
不是按照报警阀的压力来计算的,根据管网计算喷淋泵的压力,然后再计算每层入口压力,大于0.40MPa设置减压孔板
回复
飘雨池中
2014年04月09日 07:56:14
4楼
理解网速 理解你呀
回复
心平气和1118
2014年04月10日 10:33:51
5楼
按照规范是横管入口压力
回复
不一样的人生
2014年04月10日 10:44:44
6楼
云飘飘 发表于 2014-4-9 06:45 不是按照报警阀的压力来计算的,根据管网计算喷淋泵的压力,然后再计算每层入口压力,大于0.40MPa设置减压孔 …谢谢,明白了。假如地下室有两台喷淋泵工作压力1.6MPa,可以在报警阀前设置减压阀,让阀后压力满足各层入口时的压力,如果大了就设置减压孔板!!
回复
滴水
2014年04月10日 10:53:23
7楼
实际设计当中减不了那么准确的
回复
sht510514387
2014年04月10日 11:31:31
8楼
最大工作压力1.2Mpa
回复
lichangan1000
2014年04月10日 12:51:27
9楼
压力差距过大,先采用干管集中减压再接报警阀,剩余过高压力使用减压孔板。
其实层水平管不宜大于0.4MPa,早该取消。灭火效率与压力成正比。且灭的是初期火灾。规范该死!
回复
不一样的人生
2014年04月10日 13:49:31
10楼
lichangan1000 发表于 2014-4-10 12:51 压力差距过大,先采用干管集中减压再接报警阀,剩余过高压力使用减压孔板。其实层水平管不宜大于0.4MPa, …是呀 ,,一般在报警阀前,就把压力减下来了,弄的几乎下边的都设减压孔板,最上边的一两层不用设减压孔板!!!!!还要计算,超级麻烦!!
回复
小小菲菲
2014年04月11日 07:15:54
11楼
谢谢了,谢谢了
回复