自动喷淋系统减压孔板的设置问题
不一样的人生
2014年04月08日 17:39:27
只看楼主

按照《自喷设计防火规范》,配水管的入口压力不大于0.4MPa,一般报警阀的工作压力是1.2MPa。假如消防泵房设在地下一层,干管管径DN150,报警阀后的工作压力是1.2MPa,地上一层的配水管的入口压力肯定大于0.4MPa(按1.15MPa),那么为了满足规范大家一般是怎么做的??假如设置减压孔板,按照规范“孔口不小于管径的百分之30”,简单的计算了一下,管径DN150,流量30L/s,流速大约1.75m/s。按照最小孔口45mm,计算结果是大约72m,(116-72=44m)。配水管入口压力约为0.45MPa,不满足。串联也考虑过感觉太麻烦,跪求大神给个答案,或者设计的案例。

2014年04月11日 08:59:05
12楼
谢了,谢谢了
回复
wanghaoyu1220
2014年04月15日 09:36:59
13楼
规范上是不宜吧,超了也问题不大
回复
hengny
2014年04月15日 10:12:06
14楼
这种情况应分区供水,先用减压阀减压分区,然后再根据压力设置减压孔板。
回复
wharfl
2015年05月28日 11:14:21
15楼
学习了,我惯常是用减压阀于分区前减压,再于每层设减压孔板。
回复

相关推荐

APP内打开