此图是电机控制电路,目前出现这种现象,在停止状态下,运行指示灯微亮,停止指示灯亮度正常,在测量运行指示灯两有20V左右电压,是什么原因造成的,正常时,在停止状态下,运行指示灯不应该有电压。请哪位高手给予指点。谢谢哈
此图是电机控制电路,目前出现这种现象,在停止状态下,运行指示灯微亮,停止指示灯亮度正常,在测量运行指示灯两有20V左右电压,是什么原因造成的,正常时,在停止状态下,运行指示灯不应该有电压。请哪位高手给予指点。谢谢哈
12楼
非常不错!顶一个
回复
13楼
感应电压 :):(:lol
回复
14楼
1、灯质量不好 2、图上的L、N可能实际接线时为N、L 3、某部分的感应电压
回复
15楼
感应电压:)
回复
16楼
看图无问题,现场接线与图纸相符否?感应电压,1、导线质量问题,2、有裸露导体的地方。3、接触器辅助常开点有否粘连?开口间隙不够?
回复
17楼
我感觉是运行指示灯有可能在N线端出现虚接,即接触不良,或根本就断开了N线。因为你未说明运行时的状况。如果该灯N端为良好的电气连接,任何感应电压都不会存在的,当然也不会造成该灯微亮。你查一下看看吧。
回复
18楼
感应电压的原因比较大!
回复
19楼
此图是电机控制电路,目前出现这种现象,在停止状态下,运行指示灯微亮,停止指示灯亮度正常,在测量运行指示灯两有20V左右电压,是什么原因造成的,正常时,在停止状态下,运行指示灯不应该有电压。请哪位高手给予指点。
拙见:在停止状态下,运行指示灯微亮,且有20V的电压,我想可能是LED光源本身就是二极管(也相当是电容),运行时相当于给他充电,电路断开后,电荷要经过断开点(漏电电容)放电,固有残压且微亮。