小区化粪池设计计算问题,有点不会了,希望大家一起讨论。
星期一的鹰
2014年04月10日 10:59:43
只看楼主

是这样,我先把背景说一下。楼主在一房地产公司,公司正在某四线城市开发一小区项目。目前小区的一期六栋楼马上要交房了,室外排污系统正在铺设。然后,小区的污水管网排放的终点设计了化粪池。原本设计院给设计的化粪池是长9800mm,宽2300mm,高4000mm的尺寸,容积高达90.16立方米。但是实际现场定的化粪池尺寸是长9800mm,宽2300mm,高2300mm,容积仅有51.84立方米

是这样,我先把背景说一下。
楼主在一房地产公司,公司正在某四线城市开发一小区项目。
目前小区的一期六栋楼马上要交房了,室外排污系统正在铺设。
然后,小区的污水管网排放的终点设计了化粪池。
原本 设计院给设计的化粪池是 长9800mm,宽2300mm,高4000mm的尺寸, 容积高达90.16立方米
但是实际 现场定的化粪池尺寸是 长9800mm,宽2300mm,高2300mm容积仅有51.84立方米

然后我把这个情况跟设计院的人说了,设计院那边就说容量不够啊。
我担心如果容量不够,到时候处理效果不好,环保验收不过那就呵呵了。于是今天上午自己参照《给水排水设计手册第02册 建筑给水排水》里的内容算了一遍。
这不算不要紧,一算更傻眼。
我计算的化粪池容量居然只有39.14立方米!!!

小区一期的排水系统分成了东、西两个部分,我仅计算了从西侧排出的化粪池容积。这一侧有两栋12层的多层住宅,一栋18层的中高层住宅(这栋楼的污水并不全部往西侧的系统排放,还有一部分排到了东侧的系统),面积在88平方米~160平方米浮动。户数总数是139户,我按“3.2人/户”计算人数。因为 18层那栋楼我只计算了一半人口,所以最后算出来的总人口数为358人。

之后的计算过程就是套公式了。

但是算出来的结果不仅和设计院的设计出入很大,就连跟现场的化粪池容量出入也不小。

现在我推测是如下两种结果:
1. 我算错了。我已经跟设计院沟通过了,告诉了他们我计算的结果。他们的意思是我按“3.2人/户”计算偏小了,有些面积大的户型,应该按照“5人/户”来计算。
2. 设计院故意算大了。他们在设计的时候隐形制定了厂商品牌,虽然这个其实是不允许的。设计院那边也私下里询问过我们这边和他们推荐的厂家的联系情况。所以我就在想,会不会是设计院为了给厂家好处,故意往大了算?

楼主也才毕业不到一年,大学时很混,进入甲方以后各种被忽悠。我知道这里有不少朋友也是设计院工作的,技术能力比我强上不少。所以希望大家能指教一二,提点一下小弟!
先谢谢啦!
免费打赏
snowrock586
2014年04月12日 23:24:18
42楼
真是受教:victory:
回复
梦就在
2014年04月13日 08:55:16
43楼
看选择的污水量,停留时间,清掏周期,变化是很大的。
回复
小小菲菲
2014年04月13日 10:43:00
44楼
污废合流,污废分流,不同清掏周期,不同的污水停留时间,都可能导致计算的化粪池容积不同
回复
gzchs2008
2014年04月13日 12:08:48
45楼
本身化粪池的容积计算有很多参数要确定,如清掏周期、停留时间、污水量等等都会直接影响计算结果,对或者不对不好准确的评判,每个人计算时考虑的角度不一样。特别是户均人口多少这种参数更是没有一个准确的东西。
合理还是不合理,请设计院提供设计参数,看一下设计参数是不是有明显的不合理就可以了。
回复
李工在线
2014年04月13日 12:41:04
46楼
支持一下楼主
回复
李工在线
2014年04月13日 12:57:33
47楼
zqs796697 发表于 2014-4-12 11:33 化粪池的大小跟污水定额,污水在化粪池停留时间,清掏周期,服务人数有关。按公式计算式要注意各种量的取 …不懂额 呵呵
回复
健康快乐每一天
2014年04月13日 15:25:42
48楼
一般的地区都有了污水处理厂,小区化粪池可以取消的
回复
星期一的鹰
2014年04月13日 23:37:01
49楼
hrhm 发表于 2014-4-13 15:25 一般的地区都有了污水处理厂,小区化粪池可以取消的现今我国大部分城市的污水处理厂设置都是不满足城市污水处理需求的。我曾今去过一个大连的厂子,10万立方米的日处理量,基本都是在超负荷运行。因为现在中国的城市扩张速度远超基建建设速度,就算是在北京,我估计污水处理厂也是恰好满足需求。所以在一般的中、小城市,如果有点规模的小区不设置化粪池,对于城市的污水处理厂来说,将增加多大的负担?可能就因为没有设置化粪池,从而增加初期投资好几亿都有可能!
回复
王农勤
2014年04月14日 09:19:30
50楼
其实,你还要了解一下,该城市是不是建有污水处理厂,该小区是否纳管,是的话,那做法就不同了。要按当地的污水主管部门的要求来设计了。
回复
agile2014
2014年04月14日 14:33:10
51楼
新手学习。