小区化粪池设计计算问题,有点不会了,希望大家一起讨论。
星期一的鹰
2014年04月10日 10:59:43
只看楼主

是这样,我先把背景说一下。楼主在一房地产公司,公司正在某四线城市开发一小区项目。目前小区的一期六栋楼马上要交房了,室外排污系统正在铺设。然后,小区的污水管网排放的终点设计了化粪池。原本设计院给设计的化粪池是长9800mm,宽2300mm,高4000mm的尺寸,容积高达90.16立方米。但是实际现场定的化粪池尺寸是长9800mm,宽2300mm,高2300mm,容积仅有51.84立方米

是这样,我先把背景说一下。
楼主在一房地产公司,公司正在某四线城市开发一小区项目。
目前小区的一期六栋楼马上要交房了,室外排污系统正在铺设。
然后,小区的污水管网排放的终点设计了化粪池。
原本 设计院给设计的化粪池是 长9800mm,宽2300mm,高4000mm的尺寸, 容积高达90.16立方米
但是实际 现场定的化粪池尺寸是 长9800mm,宽2300mm,高2300mm容积仅有51.84立方米

然后我把这个情况跟设计院的人说了,设计院那边就说容量不够啊。
我担心如果容量不够,到时候处理效果不好,环保验收不过那就呵呵了。于是今天上午自己参照《给水排水设计手册第02册 建筑给水排水》里的内容算了一遍。
这不算不要紧,一算更傻眼。
我计算的化粪池容量居然只有39.14立方米!!!

小区一期的排水系统分成了东、西两个部分,我仅计算了从西侧排出的化粪池容积。这一侧有两栋12层的多层住宅,一栋18层的中高层住宅(这栋楼的污水并不全部往西侧的系统排放,还有一部分排到了东侧的系统),面积在88平方米~160平方米浮动。户数总数是139户,我按“3.2人/户”计算人数。因为 18层那栋楼我只计算了一半人口,所以最后算出来的总人口数为358人。

之后的计算过程就是套公式了。

但是算出来的结果不仅和设计院的设计出入很大,就连跟现场的化粪池容量出入也不小。

现在我推测是如下两种结果:
1. 我算错了。我已经跟设计院沟通过了,告诉了他们我计算的结果。他们的意思是我按“3.2人/户”计算偏小了,有些面积大的户型,应该按照“5人/户”来计算。
2. 设计院故意算大了。他们在设计的时候隐形制定了厂商品牌,虽然这个其实是不允许的。设计院那边也私下里询问过我们这边和他们推荐的厂家的联系情况。所以我就在想,会不会是设计院为了给厂家好处,故意往大了算?

楼主也才毕业不到一年,大学时很混,进入甲方以后各种被忽悠。我知道这里有不少朋友也是设计院工作的,技术能力比我强上不少。所以希望大家能指教一二,提点一下小弟!
先谢谢啦!
免费打赏
tumu1330248936
2014年08月27日 15:11:43
72楼
小区的人流密度,停留时间,清掏周期,都是决定因素
回复
liangjian216
2014年11月25日 11:53:15
73楼
每户人口数应该差不多的,人均污水量也分地区的,南方多点,北方小点。
化粪池主要看有效容积的,最后管网(池内)液面高度与池池底高度差。至于液面与地在高度差是没有用的,那个只与池体总容积有关。
回复
simuy
2014年11月25日 19:25:03
74楼
这个两种计算好像都可以,大小应该以设计为准!或者别人设计院设计了,你自己设计,就按你自己的来。
回复
simuy
2014年11月25日 19:25:52
75楼
当然, 如果现场做小了,和设计好好沟通,让出变更单。不能说设计算错了出变更单的。
回复
给牌水神
2014年11月28日 10:39:39
76楼
路过学习一下!
回复

相关推荐