电缆开关匹配选的有点问题,审图也没有及时提出,不知道有没有后果
depb
depb Lv.2
2014年04月11日 10:07:31
只看楼主

本帖最后由 depb 于 2014-4-13 17:29 编辑 电缆开关匹配选的有点问题,审图也没有及时提出,不知道有没有后果YJV电缆5*6的配了40A开关5*16的配了80A开关4*35+1*16的配了125的开关电缆均少了一个等级不知道会不会引起火灾的大问题,现在想起来真的后头疼请大家帮帮我

本帖最后由 depb 于 2014-4-13 17:29 编辑

电缆开关匹配选的有点问题,审图也没有及时提出,不知道有没有后果
YJV电缆5*6的配了40A开关
5*16的配了80A开关
4*35+1*16的配了125的开关
电缆均少了一个等级
不知道会不会引起火灾的大问题,现在想起来真的后头疼
请大家帮帮我
免费打赏
niziqian007
2014年04月14日 13:43:01
12楼




六,
3+1

3+2

4+1

4
芯,
5
芯电缆载流量,

适用型号;
yjv,,yjy,yjlv,yjly(
包括钢带,铠装
)
导体最高准许工作温度;
90


空气温度;
30


土壤温度;
25


土壤热阻系数;
1.2

5*6载流量41.28A;5*16载流量77.4A;3*35+载流量147.06A。如此看来第一、三是有点小了。
回复
depb
2014年04月14日 15:33:17
13楼
为啥审图没有及时提出呢?
回复
ray卢
2014年04月14日 17:01:33
14楼
我没搞明白楼主的意思,你后边的负荷是多少,怎么感觉是你开关有点小了,求指教
回复
ray卢
2014年04月14日 17:03:39
15楼
是你电缆选小了,可你电缆只要满足你负荷的载流量就行啊,怎么会引起火灾那,不太明白
回复
逝者如斯夫123
2014年04月15日 09:25:11
16楼
我感觉应该是根据负载电流选断路器,根据断路器选电缆,电缆比断路器大一级,防止电流过大断路器没有保护而把电缆烧坏引发火灾
回复
wangyuhua917
2014年04月15日 11:19:42
17楼
好像都小了一个级别
回复
qsy
2014年04月15日 11:27:16
18楼
重新校验一下电缆热稳定,热稳没问题火灾隐患没那么大,你的空开额定电流整定主要是放宽了电缆工作温升,可能会严重影响电缆寿命。
回复
qsy
2014年04月15日 11:29:32
19楼
对了,单相接地灵敏系数没问题吧,若这个校验不过倒是真有火灾隐患。
回复
daihao119
2014年04月15日 13:16:47
20楼
学问好多,学习学习
回复

相关推荐