金牛PPR热水管,误读压力表打压到4.5mpa 需要更换水管吗?
jinyu1979
jinyu1979 Lv.2
2014年04月12日 06:12:04
只看楼主

听说打8个压,结果打到4.5MPA 一个管头堵 漏水,缠好生料带,重新打到4.0MPA时多个管头堵又渗水,保持压力表 10分钟左右,压力下降到3.5MPA,回来上网一搜 原来8个压是指0.8mpa 不知道 我打了这么多压,以后水管(PPR)会出现问题吗?管子和管件还有开关全是金牛的,管子全用的金牛热水管,手动试压泵,五金店里120元买的,最高是6mpa,打到4.5mpa时基本上打不动了,只见几个缠了生料带的塑料管头堵滋滋的冒水。我想问下,第二天我继续去打压测试下,这次打压0.8mpa保持半小时压力降为07mpa,丝堵处没有发现漏水,丝堵是塑料的,请各位大神帮忙分析下!谢谢!

听说打8个压,结果打到4.5MPA 一个管头堵 漏水,缠好生料带,重新打到4.0MPA时多个管头堵又渗水,保持压力表 10分钟左右,压力下降到3.5MPA,回来上网一搜 原来8个压是指0.8mpa 不知道 我打了这么多压,以后水管(PPR)会出现问题吗?
管子和管件还有开关全是金牛的,管子全用的金牛热水管,手动试压泵,五金店里120元买的,最高是6mpa,打到4.5mpa时基本上打不动了,只见几个缠了生料带的塑料管头堵滋滋的冒水。我想问下,第二天我继续去打压测试下,这次打压0.8mpa保持半小时压力降为07mpa,丝堵处没有发现漏水,丝堵是塑料的,请各位大神帮忙分析下!谢谢!

图片是我在淘宝搜到的试压泵,我买的和这个差不多!

QQ图片20140410194008.jpg

免费打赏
jinyu1979
2014年04月15日 05:29:20
12楼


谢谢,请问详细的ppr试压方案,管子已经翻工。
回复
qq252922534
2014年04月15日 14:17:25
13楼
所有预留接头堵上,并确保不渗水,包括打压机,整管打压到0.6~0.8 Mpa,试1小时(当然试压时间也可以加长)压降不于0.05 Mpa就没问题,。
回复
jinyu1979
2014年04月16日 03:02:17
14楼


真心感谢!
回复

相关推荐

APP内打开