连接跨接线有什么要求吗?灯头盒与镀锌钢管如何连接,两侧管子(如图一)都连接到盒子上,两侧管子连接一起在连接到盒子(图二)。哪个做法是规范的。
连接跨接线有什么要求吗?灯头盒与镀锌钢管如何连接,两侧管子(如图一)都连接到盒子上,两侧管子连接一起在连接到盒子(图二)。哪个做法是规范的。
![1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
用圆钢也是可以的,以前也是见过 ,就是忘记在那个规范上,因为是在混凝土层里,这个焊接关系并不是很大。谁有详解的规范发上来看看
回复
23楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2014-4-15 04:52 编辑 crystal_2 发表于 2014-4-15 03:30 用圆钢也是可以的,以前也是见过 ,就是忘记在那个规范上,因为是在混凝土层里,这个焊接关系并不是很大。谁 …《建筑电气工程施工质量验收规范》14.1.11.镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,……………..。至于用圆钢,那是接地装置焊接,同样该规范:24.2.15.除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。两者一个是管路连接、一个是接地装置连接;一个是镀锌钢管不能熔焊连接,一个是接地装置焊接在混凝土内不必采取防腐措施。二者是两码事吧?《建筑电气工程施工质量验收规范》条文说明14.1.1电气装置的可接近的裸露导体要接地或接零是用电安全的基本要求,以防止电击现象。本条主要突出对镀锌与非镀锌的不同处理方法和要求。设计选用镀锌的材料,理由是抗锈蚀性好,使用寿命长,施工中不应该破坏锌保护层,保护层不仅是外表面,还包括内壁表面,如果是焊接接地线用熔焊法,则必然引起破坏内外壁的锌保护层,外表面尚可用刷油漆补救,而内表面则无法刷漆。这显然违背了施工设计采用镀锌材料的初衷,若施工设计即选用镀锌材料,说明中又允许熔焊处理,其推理上必然相悖。
回复
24楼
:L:L我就看看不说话
回复
25楼
第二种做法比较可靠些
回复
26楼
到底那个更堆规范啊
回复
27楼
ccc___ 发表于 2014-4-12 17:44 都可以,图2更好。赞同!因为作为等电位连接,主要是要保证在金属管子的连接处应该为良好的电气连接,所以先把两根管子进行跨接,然后在将过渡体接线盒进行连接。如果用接线盒作为连接过渡点,当维修时,有可能发生不连接的危险潜在危险!
回复
28楼
hzhsj 发表于 2014-4-13 14:33 需要“接地”不等于需要“跨接线”。金属接线盒本身就是“跨接线”。很需要跨接,比如,电缆桥架的连接点,也是采用PE线跨接的方式,而且现在施工中一般使用带刺的平垫进行连接。此处的跨接有相同的意义。如果指望接线盒本身来连接,正常时也可能行,但在维修的时候这个地方有可能是不连接、或者出现未被维修工连接的潜在危险发生。
回复
29楼
薛家大女婿 发表于 2014-4-14 10:49 此处也应该PE线进行跨接才较为稳妥。
回复
30楼
yydwfll 发表于 2014-4-13 20:03 给你发个我们工地做的,我是这样要求的;这图里的跨接线应该压个线鼻比较好吧。
回复
31楼
有图有真相才是真的好贴
回复