地梁的箍筋需要区分加密区和非加密区吗?
cxx0917
cxx0917 Lv.2
2007年09月28日 18:03:58
只看楼主

地梁的箍筋需要区分加密区和非加密区吗?还是仅仅满足抗剪要求就足够了?

地梁的箍筋需要区分加密区和非加密区吗?还是仅仅满足抗剪要求就足够了?
免费打赏
nono203
2007年10月05日 15:42:09
22楼
地梁看情况我觉得,如果是地面离基础面较深,在计算的时候是按照单独一层来计算的话。还是应该加密的,因为建筑的嵌固端不在地面处,还是受水平荷载的影响。但是如果地面标高离基础面很近的话,那样就不用加密。梁端箍筋加密,毕竟是抗震构造措施,纯属增加梁端塑性铰的延性而设置的。
---个人愚见
回复
wuxihuandian
2007年10月06日 00:36:21
23楼
我也不是太清楚,但是我是区分的
回复
cqub
2007年10月06日 10:31:15
24楼


地梁无需考虑抗震时候是无需区分的,你的意见我支持
回复
wangmingfei007
2007年10月06日 11:05:30
25楼
当然要,建议你看一下构造手册。
回复
cao7434
2007年10月06日 16:25:52
26楼
要把它放到结构体系里看,如果纯地梁(无地下室,无地板只承单墙荷)由于它的标高在地面应设加密区;如果带地下室的底板,按抗规为三,四级抗震应设加密区。只要是抗震设防区均应设
回复
zqzm878
2007年10月06日 19:05:25
27楼
我觉得地梁没有必要加密!承受均布荷载,剪力不会太大,又不需要抗震!
回复
wenlong1996@co163
2007年10月06日 19:18:36
28楼
赞同10楼说法,可以参看03G-101图集中非抗震部分说明。不用加密。
回复
bzh2005
2007年10月06日 21:08:34
29楼
加密区非加密区是抗震要求的,地梁在非抗震时,不用加密,但是在抗震时宜按抗震要求去加密,因为基础与地梁之间有时形成框架,而地面并非全刚性地面,所与在抗震时下面形成短柱,柱和地梁均应按加密去设置.如果地面为完全刚性,可以形成嵌固,本人认为可以放松设置,此时相当于地下室可按四级抗震构造设置...
回复
gjwjg
2007年10月07日 11:58:21
30楼
我认为根据抗震来区分箍筋加密与非加密。如果地梁不需抗震,箍筋自然不需要加密。只需满足抗剪需要
回复
xiaoyoujie
2007年10月07日 15:59:41
31楼
不需要加密区
回复

相关推荐

APP内打开