地梁的箍筋需要区分加密区和非加密区吗?
cxx0917
cxx0917 Lv.2
2007年09月28日 18:03:58
只看楼主

地梁的箍筋需要区分加密区和非加密区吗?还是仅仅满足抗剪要求就足够了?

地梁的箍筋需要区分加密区和非加密区吗?还是仅仅满足抗剪要求就足够了?
免费打赏
dingliang-99
2007年10月07日 16:17:35
32楼
我一般都分的哦
回复
zhangxiajie
2007年10月07日 20:04:08
33楼
"从理论上来讲,地梁在地下,不用考虑抗震的要求,而且地梁刚度(筏板基础的地梁)很大(相对于上部柱或墙),不会在地梁上形成塑性铰,因此本不用设置箍筋加密区.但是,从受力上看,多数地梁仅为承受均部荷载(地基反力)的多跨(或单跨)梁,以上部柱或墙作为支座(倒楼盖),中间无次梁等集中荷载,因此,其剪力图形为支座处大,梁中部减小(最小0),所以,在满足支座附近抗剪前提下,梁中部箍筋可适当放稀些.在图上,才有了"加密区"和"非加密区"的表示方法.此"加密区"箍筋不用按照上部结构"框架梁"加密区要求(当然也可以按照),满足抗剪要求即可."非加密区"更可以间距放得更大,满足普通"梁"的要求即可."完全同意此观点!!!!!!!!!!1
回复
wxmd-007
2007年10月08日 11:48:16
34楼
支持33楼的!
回复
cuisiguang
2007年10月08日 13:01:51
35楼
纯粹的地梁是不必加密的(除非计算要求),如楼上各位解释的一样,地梁可不考虑抗震,只是有的审图的要求加密,概念不清楚,但没办法,加就加了。
回复
zhiyongchan
2007年10月08日 14:12:41
36楼
同框架梁做法!
回复
zengchangxiong
2007年10月08日 15:23:07
37楼
同意不加密,因为地梁是地下构件,不需要考虑抗震,而加密和非加密是针对抗震构造来讲的!!
回复
wangdunke
2007年10月08日 20:30:12
38楼
10楼的兄弟的说法我个人表示赞成。设计的时候可能需要说明地梁的混凝土保护层厚度在有垫层的时候必须调整为:40mm。无垫层需调整至70mm或以上!
回复
twjnj
2007年10月08日 20:36:45
39楼
箍筋加密是抗震措施,而地梁是不用考虑地震的,因此我认为不用加密。
回复
hnywn1983
2007年10月08日 20:53:54
40楼
地梁如果是作为框架结构的拉梁的话,应该还是要区分的,虽然埋在土里,但是那都是回填土不能算的。
回复
kga911
2007年10月08日 20:59:10
41楼
基础是非抗震构件,不用考虑抗震的要求,所以地梁不用按照抗震要求进行箍筋加密,除非抗剪需要箍筋加密。另外也需考虑弹性地基的协调扭转,所以需要
回复