地梁的箍筋需要区分加密区和非加密区吗?
cxx0917
cxx0917 Lv.2
2007年09月28日 18:03:58
只看楼主

地梁的箍筋需要区分加密区和非加密区吗?还是仅仅满足抗剪要求就足够了?

地梁的箍筋需要区分加密区和非加密区吗?还是仅仅满足抗剪要求就足够了?
免费打赏
co_dy_163
2007年10月08日 21:07:24
42楼
在我目前做的工程里面,都没有加密区和非加密区之分,但我也不是很清楚,希望知道的人详细解答一下。我个人的看法如下:
1、对压缩性高的土层,可以考虑成框架梁,若是做的刚性地坪,此时地梁只承受与梁直接作用的荷载产生的剪力,在一般情况下,若墙不是很高,一般做成非加密就能满足抗剪要求;
2、对压缩性不是很高的土,需按实际情况计算,若基础的沉降不是很大,也就是做成非加密区;若是基础沉降过大,通过计算验算,再看是否需加密;
所以根据以上的观点,我个人认为,只要地梁的截面够大,一般就只用做成非加密的形式就能满足要求。
至于地梁是否按抗震构件计算,前面的有些观点也可以解释的通,要是基础埋深过大,在PKPM建模计算时,都把地梁单独建了一层进行计算,这时候的地梁或许就不是地梁了,应该按框架梁来考虑,所以应该是有加密区与非加密区之分的;若基础埋深较浅,这时候的地梁是和基础向连接的,而基础计算时一般是不考虑地震作用的,所以此时地梁为非抗震构件,无需加密。
对于书本上对地梁的配筋是否有加密与非加密之分,我还没有见到过,希望见过的同志,在发言的时候把你看到的具体出处说出来,或者是核对之后再说,谢谢!
回复
zjs512003
2007年10月08日 22:12:19
43楼
加密区是抗震构造的一个措施,因此同意10楼的说法
回复
qwdlcy
2007年10月09日 08:34:02
44楼
非常感谢!!
又学知识了
回复
pingsxf1
2007年10月09日 09:07:00
45楼
看什么结构了,要是桩基础的话,一般不区分。除非有特殊要求。
回复
xiaokunbo
2007年10月09日 09:59:53
46楼
我在工地上看到的大都加密了!
回复
xyx210000
2007年10月09日 10:10:25
47楼
要看加密是抗剪要求还是抗震要求 很多肋梁的剪力都很大设加密区提高抗剪很正常,大于4.2M的砌体结构次梁是非抗震构件但很多设计也都加密.个人认为应加密提高抗剪能力储备,但概念应清楚在此加密为抗剪措施非抗震措施.
回复
onlineonce
2007年10月09日 10:47:42
48楼
地下构件不涉及到抗震问题,满足抗剪即可,而且可以保证经济。
个人完全同意10#观点!
回复
wensfabc
2007年10月09日 12:00:45
49楼
一般低梁是取柱的轴力的10%,按受拉计算的,一般不需要加密,如抗剪需要时应加密.
回复
a980141029
2007年10月09日 12:46:12
50楼
与6楼同感!一年前和总工争了好久,最后证明我是对的!
回复
靖江设计达人
2007年10月09日 14:53:10
51楼
看了大家的讨论,本人学到不少东西,这个问题规范没有明确规定。我认为应该这样考虑:1,框架梁的加密与非加密区的区分是因为抗震的要求而设置的,而地梁没有抗震要求。2,地梁上出现的加密区与非加密区的区分,是因计算而确定的 所以两个是不通的概念问题!!
这是本人的体会,请大家指点.
回复

相关推荐