地梁的箍筋需要区分加密区和非加密区吗?还是仅仅满足抗剪要求就足够了?
地梁的箍筋需要区分加密区和非加密区吗?还是仅仅满足抗剪要求就足够了?
62楼
看需不需要考虑抗震
回复
63楼
加密区非加密区是抗震要求的,地梁在非抗震时,不用加密,但是在抗震时宜按抗震要求去加密,因为基础与地梁之间有时形成框架,而地面并非全刚性地面,所与在抗震时下面形成短柱,柱和地梁均应按加密去设置.如果地面为完全刚性,可以形成嵌固,本人认为可以放松设置,此时相当于地下室可按四级抗震构造设置...
回复
64楼
加密区主要是考虑强剪弱弯的原则,所以计算剪力时考虑了纵筋承载力的因素
算出的箍筋比较大!
而非加密区只计算内力组合剪力来配筋,所以配筋小;另外规范还有构造要求.
所以,如果地梁不参与抗震的话,就不用考虑强剪弱弯的要求,所以只按内力计算
配箍足够了,也就是说不存在加密不加密的问题了
回复
65楼
从理论上来讲加密区是抗震构造的一个措施,也是增加支座处抗剪的措施
回复
66楼
多谢各位高人!
回复
67楼
如该基础不考虑抗震设计则不用分,考虑抗震设计我想还是应该分!
回复
68楼
赞同不设加密区
回复
69楼
我在广东东莞做很多项目,地梁是要区分加密区的.
回复
70楼
地梁一般不需要考虑地震作用,可以不按抗震对其构造,但要计算抗剪够不够。地梁的截面尺寸一般比较大,相对柱的刚度较大,在地震作用下塑性铰一般产生在柱底,所以从受力分析,箍筋也没必要加密!
回复
71楼
应规范没有说地梁不需要不抗震的!我认为六度区(不需要抗震的,并是构造配筋的)地梁的箍筋可以不区分加密区和非加密区,,七度区以上需要抗震的地梁的箍筋都要区分加密区和非加密区
回复