地梁的箍筋需要区分加密区和非加密区吗?
cxx0917
cxx0917 Lv.2
2007年09月28日 18:03:58
只看楼主

地梁的箍筋需要区分加密区和非加密区吗?还是仅仅满足抗剪要求就足够了?

地梁的箍筋需要区分加密区和非加密区吗?还是仅仅满足抗剪要求就足够了?
免费打赏
zhhh_001
2007年10月21日 20:25:25
72楼
10楼说的很对
回复
kang22kang
2007年10月22日 00:29:22
73楼
牛啊
回复
crystalplane8687
2007年10月24日 14:08:29
74楼
建议看看构造手册,宜在柱距0.25~0.3范围内加密.
回复
cdhnet2000
2007年11月27日 19:22:34
75楼
地梁也是框架梁,只要有抗震要求的,包括四级抗震,6度设防,都应该有加密区.
回复
guanwang
2007年11月27日 23:19:03
76楼
下面是 结构技术措施 里的相关内容
回复
huxiangxiu
2007年11月29日 17:04:59
77楼
看抗震规范是否要求基础按照抗震计算,否则不用加密
回复
woshizei9527
2007年12月24日 15:29:33
78楼


记得陈青莱在平法讲座中说过,地梁不存在抗震的说法,框架梁存在加密区和非加密区是抗震构造措施,地梁箍筋满足相应要求即可.应该算比较权威的说法吧.
回复
hzjgxlz
2007年12月28日 22:33:57
79楼
我认为还是需要区分,除非是拉梁就不需要区分
回复
wangyingxiang503
2008年01月27日 10:09:20
80楼
30楼的哥们说的不专业!!!!
回复
kaskzh
2008年06月06日 21:12:29
81楼
不能笼统的讲,首先应确定是基础连系梁还是承重梁,另外,还和你设计假定有关,比如你的柱子首层高度从地梁顶面算起,就应加强地梁,起到对柱子的约束节点作用,你的柱子首层高度从基础顶面算起,就仅考虑地梁自身的抗剪满足即可,